Целью разработки проекта изменений к своду правил в области проектирования многоквартирных зданий является реализация требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечению требований пожарной безопасности, безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, энергетической эффективности зданий и сооружений, безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду; выполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышение уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, приведение к единообразию методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки, обеспечение взаимной согласованности действующих нормативных технических документов в сфере строительства.
dsapronov, Ваше предложение отклонено, но редакция пункта изменена. Смотрите общую сводку замечаний в файлах проекта.
Комментарий разработчика: "Отклонено. См. редакцию изменений:
Необходимость устройства мусоропровода в жилых зданиях до четырех этажей включительно определяется заказчиком по согласованию с органами местного самоуправления и с учетом принятой в населенном пункте системы мусороудаления.
Во вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных зданиях этажностью пять этажей и выше следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690."
Вторая редакция пункта 9.32 теперь такая:
"Пункт 9.32 1-й абзац: Заменить слова «в жилых домах определяется заказчиком» на «в жилых зданиях до четырех этажей включительно определяется заказчиком»
3 абзац исключить.
После 4-го абзаца вставить новый абзац: «Устройство мусоропровода обязательно в многоквартирных зданиях для инвалидов и престарелых с этажностью два этажа и более».
В 4-м абзаце заменить слова «этажностью менее пяти этажей» на «этажностью до четырех этажей включительно»
В 6-м абзаце после слов «на лестничных площадках» добавить слова «или в тамбурах»".
Вторая редакция проекта изменения № 1 СП 54.13330.2016
В файлы проекта добавлена вторая редакция изменения № 1 СП 54.13330.2016, пояснительная записка к ней и сводка отзывов по проекту.