Светлана, ответ от ВНИИПО.
В соответствии с п. 5.2.2 ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» перед дверьми шахт лифтов для транспортировки пожарных подразделений должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры), как показано на рис. А.1-А.4, приведенных в приложении А данного нормативного документа. Таким образом, устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений в объемах лестничных клеток не допускается.
Появился проект изменения к этому техническому регламенту.
Проектировать междуэтажные перекрытия следует в соответствии с табл. 21 №123-ФЗ, с учетом п. 5.4.2 СП 2.13130.2012, согласно которому к несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание.
Таким образом, для зданий I степени огнестойкости перекрытия должны быть:
- R 120 / EI 60, если они являются несущими элементами здания (например, монолитные жесткие диски перекрытий);
- REI 60, если не являются несущими элементами здания (например, сборные многопустотные плиты).
Расчет огнестойкости перекрытий можно производить по СТО 36554501-006-2006, либо по методикам ВНИИПО (на хоздоговорной основе).
Нужно-ли предусматривать в техподполье для прокладки коммуникаций дополнительное окно для дымоудаления (ФЗ 123 ст. 90 п.4) при площади техподполья менее 300 кв.м и количестве человек менее 15, или достаточно одного аварийного выхода (СП 1.13130 п. 4.2.9).
По теме этого документа
Ответы экспертов
- Можно ли считать здание одним классом функциональной пожарной опасности, если оно состоит из частей различного функционального назначения?
- Могут ли части разного функционального назначения (гостиница и спорт) быть в одном пожарном отсеке?
- В каких животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях допускается не предусматривать ВПВ?
- Допускается ли установка газового оборудования в номерах гостиницы?
- О противоречиях в вопросе размещения осветительных и силовых щитков, пунктов между СП 256.1325800.2016 и СП 1.13130.2020
- К какому классу функциональной пожарной опасности, согласно 123-ФЗ, относится башенная градирня?
- Допускается ли прокладывать линии аварийного и рабочего освещения в одном металлическом коробе?
- Какими нормативными документами пользоваться при проектировании битумного производства?
- Применяется ли пункт 7.3.1. СП 251.1325800.2016 к гаражно-строительным кооперативам?
- О необходимости выполнения внутреннего пожаротушения помещений класса Ф4.1
- Допускается ли применение эвакуационных знаков безопасности для обозначения пожарных кранов с внешней подсветкой?
- К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относится автопарковка?
- Допустимо ли выполнить разделение здания на отсеки устройством дренчерной водяной завесы в проеме противопожарной стены?
- Вопросы по огнезащите конструкций и сооружений
- Как предусмотреть устройство ВПВ в неотапливаемых складах хранения шрота подсолнечного (навалом)?
- Все ли перегородки в здании класса конструктивной пожарной опасности С0 должны соответствовать классу пожарной опасности строительных конструкций К0?
- Нормируются ли расстояния между площадками категории АН, предназначенными для размещения сливоналивных устройств для автомобильных цистерн?
- Можно ли к зданию категории «Д» встраивать/пристраивать помещение теплогенераторной мощностью до 360 кВт?
- Предусматривается ли наружное пожаротушение для отдельно стоящего здания предприятия сельскохозяйственного назначения вне населенного пункта?
- Как отказаться от применения системы ВПВ в ГРПБ в соответствии с СП 10.13130.2020?
- О категории помещений и зданий котельных по взрывопожарной и пожарной опасности
- Необходимо ли устанавливать пожарные извещатели на лестничных клетках общественных зданий?
- Должны ли зоны разных классов взрывоопасности, находящиеся в одном помещении, быть ограждены друг от друга?
- Является ли газовая завеса противопожарной преградой?
- Сколько подъемов в одном марше с подвального этажа наружу должно быть в производственном здании?
- О путях эвакуации для наружных установок: технологические эстакады; площадки наружной технологической аппаратуры
- Нужен ли огнезащитный экран, если на этажерках и площадках наружных установок нет постоянного пребывания людей?
- Требуется ли устанавливать классификационные характеристики для технологического помещения, проектируемого возле дымовой трубы металлургического завода?
- Какую группу горючести должны иметь декоративные элементы, занимающие 25 % главного и дворового фасадов здания пожарной опасности С0?
- Требуется ли внутренний пожарный водопровод в помещении ИТП категории Д?
- О правилах подсчета площади этажа вне рамок определения общей площади здания
- Какое огнетушащее вещество следует применять для локально-объемного пожаротушения?
- Допустимо ли проектировать чердак одноэтажного здания без прохода вдоль него и без устройства в нем люков или окон
- Могут ли сливо-наливные эстакады быть тупиковыми?
- О проектировании эвакуационных лестничных клеток в реконструируемом здании медицинской организации
- О требованиях к проветриванию коридоров при пожаре по СП 7.13130.2013
- Требуется ли проверка взрывоопасных зон промышленной газовой печи для нагрева металла, работающей на природном газе?
- Какими НТД руководствоваться для оценки соответствия объекта требованиям ПБ для объектов защиты, введенных в эксплуатацию до вступления в силу ФЗ-123?
- Как правильно применять клапаны избыточного давления в системах противодымной вентиляции для незадымляемых лестничных клеток Н2 и лифтов для перевозки пожарных подразделений?
- Что такое «реконструируемый внутренний противопожарный водопровод»?
- О необходимости наличия комнаты (места) для стирки и сушки вещевого имущества в здании пожарного депо
- О требованиях к электроснабжению электроприемников I, I-ОГ, II категорий, не имеющих прямого «технологического функционального назначения»
Что означает "частично внесенными"?
Прокомментируйте, пожалуйста, что означает «частично внесенными в текст»
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
(в редакции, актуальной с 13 июля 2014 г.,
с изменениями и дополнениями, внесенными в текст, согласно Федеральным законам:
от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ;
с изменениями и дополнениями, частично внесенными в текст, согласно Федеральному закону
от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ)
В Статье второй Федерального закона от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" указано: "Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых статьей 2 установлены иные сроки вступления их в силу".
Это значит, что часть изменений была внесена еще в июле 2012 года, часть в июле 2014 года, а с 13 июля 2015 года будут внесены очередные изменения, утвержденные все тем же 117-ФЗ от 10 июля 2012 г.
Информацию об этом можно получить: