Область применения
Свод правил является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков категорий наружных установок производственного и складского назначения по пожарной опасности
Документ утвержден
МЧС России, 2009-03-25
Разработчик
ФГУ ВНИИПО МЧС России
Обсуждение: СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
В формуле А.2 СП 12.13130.2009 допущена опечатка.
Разработчик свода правил, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на наш запрос ответил официальным письмом, где разъяснил ошибку.
Поправка опубликована в системе NormaCS в изменениях к документу.
Добрый день. Меня зовут Вячеслав компания ООО "Нефтегазпроект". У нас возник спор с экспертизой относительно определения категории помещений. А именно В1-В4. Площадь всего помещения 16 м2. Площадь участка пож. нагрузки 4 м2. Значение предельной пожарной нагрузки не превышает 180 МДж x м. Мы поставили категорию В4, но эксперт написал замечание что категория присвоена не верно. Экспертиза понимает таблицу Б.1 в СП 12 так, что категория В4 может быть присвоена помещению площадь которого не превышает 10 м2. Правомерно ли такое суждение. Есть ли комментарии к СП 12, где написано что категория В4 не зависит от площади помещения, а зависит от площади пожарной нагрузки. Заранее спасибо.
slavian12, Вячеслав, добрый день!
Замечание эксперта правомерно. Даже при соответствии значения удельной пожарной нагрузки категории помещения В4, приведённой в таблице Б.1 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, определяющим для отнесения к той или иной категории является площадь размещения пожарной нагрузки, которая не должна превышать 10 кв.м.
Примеры, поясняющие порядок применения таблицы Б.1 СП 12.13130.2009, приведены в Пособие по применению СП 12.13130.2009 Пособие по применению СП 12.13130.2009 'Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности', а именно в главе 5.6 «Помещения с твёрдыми горючими веществами и материалами» (пример 15 и пример 16).
Пример 15:
«Складское здание. Представляет собой многостеллажный склад, в котором предусмотрено хранение на металлических стеллажах негорючих материалов в картонных коробках. В каждом из десяти рядов стеллажей имеется десять ярусов, шестнадцать отсеков, в которых хранятся по три картонных коробки весом 1 кг каждая. Верхняя отметка хранения картонной тары на стеллажах составляет 5 м, а высота нижнего пояса до отметки пола 7,2 м. Длина стеллажа составляет 48 м, ширина 1,2 м, расстояние между рядами стеллажей - 2,8 м.
Согласно исходным данным площадь размещения пожарной нагрузки в каждом ряду составляет 57,6 м2.
Определим полное количество горючего материала (картон) в каждом ряду стеллажей:
10 ярусов ∙ 16 отсеков ∙ 3 коробки ∙ 1 кг = 480 кг.
Низшая теплота сгорания для картона составляет 13,4 МДж ∙ кг-1. Пожарная нагрузка будет равна:
Q = 480 ∙ 13,4 = 6432 МДж.
Удельная пожарная нагрузка составит
g = Q/S = 6432/57,6 = 111,7 МДж ∙ м2
Это значение удельной пожарной нагрузки соответствует категории В4. Однако площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 м2. Поэтому к категории В4 данное помещение не относится. В соответствии с табл. Б.1 [1] помещение складского здания относится к категории В3».
Добрый день!
Не понятно, что подразумевается под формулировкой в СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"
1 Область применения
1.3 Настоящий свод правил не распространяется:
"на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ (далее - ВВ), средств инициирования ВВ, здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке; (то что выделено жирным)"
как понять формулировку "специальные нормы и правила"?
есть какие-либо заключения и разъяснения от компетентных органов "что является специальными нормами и правилами?
Можно ли отнести к специальным нормам и правилам на проектирование и строительство газорегуляторных пунктов такие документы как:
- СП 62.13330.2011 "ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
- ГОСТ Р 56019-2014 "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования"
- ГОСТ 34011-2016 "ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ БЛОЧНЫЕ. ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА ШКАФНЫЕ"
Спасибо!
Роман, добрый день!
Специальные нормы и правила это, например, Ведомственные строительные нормативы Министерства обороны к специальным объектам (в частности склады вооружения, боеприпасов...). Они носят гриф ДСП или секретно.
Указанный Вами документы не являются "специальными нормами и правилами". Руководствоваться надо всегда в первую очередь теми документами, которые входят в перечни, например, смотрите ответ эксперта: Обязательные и добровольные Перечни к "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности".
Добрый день! к какому объекту согласно СП 12.13130.2009 может относится блочно-модульная АГНКС, блок аккумуляторов газа и блок входных кранов? Каждая позиция поставляется отдельным блок-боксом. В СП есть категорирование помещений, зданий и нар. установок. К нар. установкам это позиции относится не могут в моем понимании , т. к. имеют ограждающую строительную конструкцию в виде блок-бокса (стены). К зданиям не относятся, потому что не имеют сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического. Остается помещение. Но не понятно: к помещению относится пространство, огражденное стенами и обязательно имеющее окна и двери? В нашем случаем имеются дверцы на блок-боксах для изъятия и обслуживания оборудования. Я бы так же отнесла эти позиции к сооружениям. Но пребывание людей внутри не возможно. Это обязательное требование к сооружениям? Но при этом, если отнести позиции к сооружениям, то не понятно как его категорировать? Как здание в таком случает? Или вообще необходимо рассматривать все позиции вместе как наружную установку? Большое спасибо!
Добрый день Алина!
Для выполнения требований по пожарной безопасности для АГНКС рекомендую использовать специализированный документ СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".
Для отнесение АГНКС к опасному производственному объекту есть письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 октября 2019 г. № 00-07-06/1854 "О направлении разъяснений", ну и естественно Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива".
Поиск по тексту "АГНКС" в системе NormaCS также даст Вам массу полезной информации.