Приглашаем обсудить проект пересмотра СП 30.13330.2012

Публичное обсуждение продлится до 11 марта 2016г.

Целью работы по пересмотру СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» является:

  • учет изменений в законодательстве Российской Федерации, актуализация нормативных ссылок, уточнение ряда терминов и определений;
  • актуализация санитарно-гигиенических требований при проектировании, строительстве и эксплуатации и устранение противоречий в этих требованиях с требованиями нормативных технических документов Роспотребнадзора;
  • соблюдение требований об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
  • систематизация, обобщение существующего опыта организации системы внутреннего водопровода и канализации для зданий различного назначения с учетом предложений от ведущих проектных организаций страны;
  • учет использования новых материалов, технологий обработки воды, новой водоразборной арматуры, организации коммерческого учета водопотребления;
  • определение проектных расчетных расходов воды на хозяйственно бытовые нужды и исходных данных для проведения гидравлических и балансовых расчетов;
  • применение новых технологий к использованию водных ресурсов и повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и канализации.
1

"7.2.12 Счетчик с предварительно принятым в соответствии с 7.2.11 диаметром условного прохода надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимальногои минимальногочасовогосекундного расхода; при этом потери давления в счетчиках воды не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для турбинных 0,025 МПа."
В проекте пересмотра СП в данной фразе зачеркнуто слово секундного, что не верно.Без воды оставите людей и запутаете всех.
В п.7.3.1. уже правильно - по максимальному секундному

2

Всем водопроводчикам известно, что что в СНиПе 2.04.01-85* в приложение 3 "Нормы расхода воды потребителями" была указана норма горячей воды при температуре 55 градусов С.
Когда нужно было посчитать расходы при горячей воде в 65 градусов, то существовал в СНиПе п.3.10 и все расходы пересчитывались с коэффициентом на поправку по температуре.
В первой редакции изм.1 СП 30.13330.2012 в таблице А.2 переписаны нормы со СНиПа, но при этом в п. 5.1.2 температуру повышают до не менее 60 согласно СанПиН.
Как такое может быть? Уравнение баланса никто не отменял: чем выше температура горячей воды, тем меньше ее надо для расхода потребителем. И если в СНиПе было все верно, то в СП ошибка. Но вроде как актуализация или нет?

Про 55 градусов у Староверова четко прописано в шапке таблицы, а таблица соответствует СНиПовской:

3

В проекте пересмотра СП: "5.5.4 Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует производить с учетом выключения одного из них.При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100 %-ный расход воды."

А если вводов больше чем два?

Зачем убирать из норматива фразу СНиПа 2.04.01-85* "п.7.4....а при большем количестве вводов - на 50%-ный расход воды"? Сейчас в работе объект с тремя вводами...

4

olga, спасибо за Ваши замечания! Мы отправили их разработчику и они будут учтены в общей сводке замечаний и предложений.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

СП 30.13330.2016 принят и опубликован

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий вводится в действие с 17 июня 2017г.

Свод правил распространяется на проектирование внутренних систем водопровода холодной и горячей воды, канализации и водостоков в строящихся и реконструируемых производственных зданиях, общественных зданиях высотой до 55 м и в жилых зданиях высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального значения.

NormaCS

Администратор, 14 июня 2017