1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование внутренних систем водопровода холодной и горячей воды, канализации и водостоков в строящихся и реконструируемых производственных зданиях, общественных зданиях высотой не более 55 м и в жилых зданиях высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального назначения.
1.2 Настоящие нормы и правила не распространяются на:
системы противопожарных водопроводов предприятий, производящих или хранящих взрывчатые, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также других объектов, требования к внутреннему противопожарному водопроводу которых установлены соответствующими нормативными документами;
системы автоматического водяного пожаротушения;
установки обработки горячей водой;
системы горячего водоснабжения, подающие воду на лечебные процедуры, технологические нужды промышленных предприятий и системы водоснабжения в пределах технологического оборудования;
системы специального производственного водоснабжения (деионизированной воды, глубокого охлаждения и др.).
системы, проектируемые по специальным техническим условиям.
учет изменений в законодательстве Российской Федерации, актуализация нормативных ссылок, уточнение ряда терминов и определений;
актуализация санитарно-гигиенических требований при проектировании, строительстве и эксплуатации и устранение противоречий в этих требованиях с требованиями нормативных технических документов Роспотребнадзора;
соблюдение требований об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
систематизация, обобщение существующего опыта организации системы внутреннего водопровода и канализации для зданий различного назначения с учетом предложений от ведущих проектных организаций страны;
учет использования новых материалов, технологий обработки воды, новой водоразборной арматуры, организации коммерческого учета водопотребления;
определение проектных расчетных расходов воды на хозяйственно бытовые нужды и исходных данных для проведения гидравлических и балансовых расчетов;
применение новых технологий к использованию водных ресурсов и повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и канализации.
"7.2.12 Счетчик с предварительно принятым в соответствии с 7.2.11 диаметром условного прохода надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимальногои минимальногочасовогосекундного расхода; при этом потери давления в счетчиках воды не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для турбинных 0,025 МПа."
В проекте пересмотра СП в данной фразе зачеркнуто слово секундного, что не верно.Без воды оставите людей и запутаете всех.
В п.7.3.1. уже правильно - по максимальному секундному
Всем водопроводчикам известно, что что в СНиПе 2.04.01-85* в приложение 3 "Нормы расхода воды потребителями" была указана норма горячей воды при температуре 55 градусов С.
Когда нужно было посчитать расходы при горячей воде в 65 градусов, то существовал в СНиПе п.3.10 и все расходы пересчитывались с коэффициентом на поправку по температуре.
В первой редакции изм.1 СП 30.13330.2012 в таблице А.2 переписаны нормы со СНиПа, но при этом в п. 5.1.2 температуру повышают до не менее 60 согласно СанПиН.
Как такое может быть? Уравнение баланса никто не отменял: чем выше температура горячей воды, тем меньше ее надо для расхода потребителем. И если в СНиПе было все верно, то в СП ошибка. Но вроде как актуализация или нет?
Про 55 градусов у Староверова четко прописано в шапке таблицы, а таблица соответствует СНиПовской:
В проекте пересмотра СП: "5.5.4 Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует производить с учетом выключения одного из них.При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100 %-ный расход воды."
А если вводов больше чем два?
Зачем убирать из норматива фразу СНиПа 2.04.01-85* "п.7.4....а при большем количестве вводов - на 50%-ный расход воды"? Сейчас в работе объект с тремя вводами...
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий вводится в действие с 17 июня 2017г.
Свод правил распространяется на проектирование внутренних систем водопровода холодной и горячей воды, канализации и водостоков в строящихся и реконструируемых производственных зданиях, общественных зданиях высотой до 55 м и в жилых зданиях высотой не более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного функционального значения.
Приглашаем обсудить проект пересмотра СП 30.13330.2012
Публичное обсуждение продлится до 11 марта 2016г.
Целью работы по пересмотру СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» является:
"7.2.12 Счетчик с предварительно принятым в соответствии с 7.2.11 диаметром условного прохода надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимальногои минимальногочасового
секундногорасхода; при этом потери давления в счетчиках воды не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для турбинных 0,025 МПа."В проекте пересмотра СП в данной фразе зачеркнуто слово секундного, что не верно.Без воды оставите людей и запутаете всех.
В п.7.3.1. уже правильно - по максимальному секундному
Всем водопроводчикам известно, что что в СНиПе 2.04.01-85* в приложение 3 "Нормы расхода воды потребителями" была указана норма горячей воды при температуре 55 градусов С.
Когда нужно было посчитать расходы при горячей воде в 65 градусов, то существовал в СНиПе п.3.10 и все расходы пересчитывались с коэффициентом на поправку по температуре.
В первой редакции изм.1 СП 30.13330.2012 в таблице А.2 переписаны нормы со СНиПа, но при этом в п. 5.1.2 температуру повышают до не менее 60 согласно СанПиН.
Как такое может быть? Уравнение баланса никто не отменял: чем выше температура горячей воды, тем меньше ее надо для расхода потребителем. И если в СНиПе было все верно, то в СП ошибка. Но вроде как актуализация или нет?
Про 55 градусов у Староверова четко прописано в шапке таблицы, а таблица соответствует СНиПовской:
В проекте пересмотра СП: "5.5.4 Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует производить с учетом выключения одного из них.При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100 %-ный расход воды."
А если вводов больше чем два?
Зачем убирать из норматива фразу СНиПа 2.04.01-85* "п.7.4....а при большем количестве вводов - на 50%-ный расход воды"? Сейчас в работе объект с тремя вводами...
olga, спасибо за Ваши замечания! Мы отправили их разработчику и они будут учтены в общей сводке замечаний и предложений.