Все обсуждения

Изменение №1 СП 4.13130.2013 (проект, первая редакция). Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

  Показать описание и файлы проекта

Обсуждения

Приглашаем обсудить проект изменения №1 СП 4.13130.2013

Публичное обсуждение проекта изменения №1 СП 4.13130.2013 продлится до 28 апреля 2017г.

Актуальность разработки обусловлена необходимостью:

  • исключения избыточных и дублирующих требований пожарной безопасности в связи с выходом нормативных документов СП 156.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности», (утв. приказом № 837 от 26.12.2013) и СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом № 117 от 21.02.2013);
  • гармонизации положений СП 4.13130.2013 с требованиями действующих СП Минстроя России, корректировки и уточнения формулировок отдельных требований, а также исправления имеющихся несоответствий и технических опечаток по замечаниям заинтересованных организаций и граждан.

В изменение № 1 СП 4.13130.2013 включено:

  • внесение новых положений в части конкретизации требований при проектировании объектов детских дошкольных и общеобразовательных организаций, размещаемых в жилых домах;
  • исключение пунктов и разделов, дублирующих и противоречащих положениям СП 155.13130.2013 и СП 154.13130.2013;
  • актуализация нормативных ссылок;
  • добавление новых терминов и их определений, корректировка определений для гармонизации с положениями СП Минстроя России, а также исключение дублирующих терминов и определений;
  • внесение изменений и дополнений в раздел 4 в части, касающейся значений противопожарных расстояний от жилых, общественных зданий и сооружений до некапитальных и временных построек, площадок для автостоянок и хранения бытового мусора; противопожарных расстояний между домами, хозяйственными постройками на территориях приусадебных, садоводческих, огороднических, дачных земельных участках и т.д.;
  • корректировка требований разделов 5 и 6 по предотвращению распространения пожара в зданиях различных классов функциональной пожарной опасности, уточнение формулировок отдельных требований по замечаниям заинтересованных организаций и граждан;
  • корректировка существующих требований разделов 7 и 8 по обеспечению деятельности пожарных подразделений, а также устройства проездов и подъездов пожарной техники к объектам защиты.

1

Добрый день!

Разъясните, пожалуйста, на наком расстоянии от жилых зданий (гостиница) должна находится автоцистерна при сливе в резервуар? Резервуар емкостью 6 м3 находится в отдельном помещении здания пристроеной котельной.

Котельная является источником тепла для гостиницы и др. жилых помещений.

2

Елена, добрый день!

К какому пункту СП 4.13130.2013 относится Ваш вопрос?

Уточните, о каком именно типе топлива идет речь?

Приложите поясняющую схему.

3

NormaCS,

Топливо – дизельное.

П. 6.4.1 Требования настоящего подраздела распространяются на склады нефти и нефтепродуктов и устанавливают противопожарные требования к ним.
Требования настоящего раздела не распространяются на:
- резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов;
- автозаправочные станции, не относящиеся к топливозаправочным пунктам складов нефти и нефтепродуктов предприятий нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Вопрос:

Является ли в данном случае площадка АЦ и аварийный резервуар к ней – автозаправочным узлом котельной – и можно ли его в таком случае выполнять по нормам НПБ 111-98?

П. 6.9.12 Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3 - для мазута и 50 м3 - для лёгкого нефтяного топлива. – на основании этого пункта резервуар внутри.

В документе не прописано как должен происходить прием топлива в пристроенную котельную – на каком расстоянии разрешается размещать автоцистерну для приема топлива, расстояния от аварийного резервуара.

Допускается ли использовать нормы автозаправочных станций?

Те же вопросы и для СП 155.13130.2014.

Ни в одном документе не прописаны нормы наполнения резервуаров для котельной. Кроме АЗС.

Спасибо!

4

Елена, спасибо! Вопрос действительно сложный. При этом, в изменении № 1 СП 4.13130, к которому Вы оставили комментарий, раздел 6.4 предполагается вообще полностью исключить.

Зададим Ваш вопрос во ВНИИПО, ответа придется подождать.

5

Добрый день!

На СНТД в проекте документа Раздел 8.1 вообще планируется удалить.

Если Раздел 8 исключить, то замены ему не будет. В 123 ФЗ также исключена Статья 67. Статья 98 только для производственных зданий. Общественые, жилые и градостроителные СП данных норм не содержат.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.