Разработка изменения № 1 СП 4.13130.2013 необходима для совершенствования нормативных требований, установленных СП 4.13130.2013 по ограничению распространения пожара на объектах защиты, разработанным и апробированным на настоящий момент при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, для гармонизации с требованиями других действующих нормативных документов, а также для исключения избыточных и дублирующих требований пожарной безопасности.
Приглашаем обсудить проект изменения №1 СП 4.13130.2013
Публичное обсуждение проекта изменения №1 СП 4.13130.2013 продлится до 28 апреля 2017г.
Актуальность разработки обусловлена необходимостью:
В изменение № 1 СП 4.13130.2013 включено:
Добрый день!
Разъясните, пожалуйста, на наком расстоянии от жилых зданий (гостиница) должна находится автоцистерна при сливе в резервуар? Резервуар емкостью 6 м3 находится в отдельном помещении здания пристроеной котельной.
Котельная является источником тепла для гостиницы и др. жилых помещений.
Елена, добрый день!
К какому пункту СП 4.13130.2013 относится Ваш вопрос?
Уточните, о каком именно типе топлива идет речь?
Приложите поясняющую схему.
NormaCS,
Топливо – дизельное.
П. 6.4.1 Требования настоящего подраздела распространяются на склады нефти и нефтепродуктов и устанавливают противопожарные требования к ним.
Требования настоящего раздела не распространяются на:
- резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов;
- автозаправочные станции, не относящиеся к топливозаправочным пунктам складов нефти и нефтепродуктов предприятий нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Вопрос:
Является ли в данном случае площадка АЦ и аварийный резервуар к ней – автозаправочным узлом котельной – и можно ли его в таком случае выполнять по нормам НПБ 111-98?
П. 6.9.12 Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3 - для мазута и 50 м3 - для лёгкого нефтяного топлива. – на основании этого пункта резервуар внутри.
В документе не прописано как должен происходить прием топлива в пристроенную котельную – на каком расстоянии разрешается размещать автоцистерну для приема топлива, расстояния от аварийного резервуара.
Допускается ли использовать нормы автозаправочных станций?
Те же вопросы и для СП 155.13130.2014.
Ни в одном документе не прописаны нормы наполнения резервуаров для котельной. Кроме АЗС.
Спасибо!
Елена, спасибо! Вопрос действительно сложный. При этом, в изменении № 1 СП 4.13130, к которому Вы оставили комментарий, раздел 6.4 предполагается вообще полностью исключить.
Зададим Ваш вопрос во ВНИИПО, ответа придется подождать.
Добрый день!
На СНТД в проекте документа Раздел 8.1 вообще планируется удалить.
Если Раздел 8 исключить, то замены ему не будет. В 123 ФЗ также исключена Статья 67. Статья 98 только для производственных зданий. Общественые, жилые и градостроителные СП данных норм не содержат.