ГОСТ IEC (проект, первая редакция). Устройство обнаружения остаточного прямого тока (RDC-DD), используемое для зарядки электромобилей в режиме 3

  Показать описание и файлы проекта

Обсуждения

Приглашаем обсудить проект ГОСТ по устройствам обнаружения остаточного прямого тока для зарядки э/м

Публичное обсуждение проекта продлится до 17 августа 2020 г.

В соответствии со стандартом IEC 60364-7-722, каждая точка контакта должна быть защищена собственным УДТ (RCD), по крайней мере типа А, с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.

Необходимо принимать меры для защиты от короткого замыкания в сети постоянного тока. Средствами защиты в этом случае служат следующие устройства:

  • УДТ типа В, или
  • УДТ типа А и соответствующее оборудование, которое обеспечивает отключение питания при возникновении постоянного дифференциального тока свыше 6 мА.

Целью стандарта является спецификация данного типа устройств обнаружения, которые обеспечивают защиту надлежащего функционирования УДТ типа А или типа F при возникновении постоянного дифференциального тока свыше 6 мА.