Разработчик
Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы"
Технический комитет
Международные аналоги
Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61643-22:2015 «Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 22. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к сетям сигнализации и связи. Принципы выбора и применения» («Low-voltage surge protective devices — Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks — Selection and application principles», IDT).
ОКС/МКС/ISO
МКС 29.240.01, 29.240.10
Описание
В настоящем стандарте описаны принципы выбора, работы, расположения и координации УЗИП, подключенных к телекоммуникационным и сигнальным сетям с номинальным напряжением систем до 1 000 В переменного тока и 1 500 В постоянного тока.
В настоящем стандарте также рассматриваются УЗИП, которые обеспечивают защиту для сигнальных линий и линий электропередач в одной оболочке (так называемые многофункциональные УЗИП).
Приглашаем обсудить проект ГОСТ IEC 60947-3 об УЗИП, подключенных к телекоммуникационным сетям
Публичное обсуждение проекта продлится до 12 октября 2021 г.
Разработка стандарта обусловлена необходимостью гармонизации правил и установления единых требований, относящихся к УЗИП, а так же поддержания фонда межгосударственных стандартов на продукцию и методы испытаний на современном научно-техническом уровне, снижения барьеров в торговле между странами СНГ, повышению уровня качества и безопасности продукции, ее конкурентоспособности.