Приглашаем обсудить проект ГОСТ Р о применении защитных пороговых устройств

Публичное обсуждение проекта продлится до 24 апреля 2023 г.

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия, основу которых составляет диодно-конденсаторная сборка.

Положения настоящего стандарта применяют только в сочетании с требованиями, изложенными в руководствах по эксплуатации защитных пороговых устройств.

1

1. ЗПУ является разделительным устройством, основу которых составляет диодно-конденсаторная сборка. Следовательно, установка ЗПУ в цепи защитного заземления недопустима согласно п. 543.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Наличие ЗПУ в цепи защитного заземления не позволяет оценить целостность цепи заземления по значению активного сопротивления, установленного утвержденными методиками проведения диагностических работ. В т.ч., согласно п. 6.4.3.2 ГОСТ Р 50571.16-2019 непрерывность проводников и присоединений к открытым проводящим частям должны быть проведены измерением сопротивления. Данные условия не позволяют оперативно проводить контроль целостности заземления службой эксплуатации, что создает угрозу поражения персонала и повреждения оборудования в случае нарушения цепи заземления при повреждении разделительного элемента (при КЗ или молниевых разрядах) до проведения планового диагностирования (требующего специализированного оборудования).

Т.о. ЗПУ недопустимо применять в цепях заземления электрооборудования (только на линейной части трубопровода).

Для заземления технических устройств под потенциалом катодной защиты на площадках с электрооборудованием применяются другие способы, согласованные с электротехническими службами и обеспечивающие безопасность работы электрооборудования.

2. Нормативный документ описывает только применение конкретных устройств. При этом, существуют другие технические решения и устройства (поляризационные ячейки и др. на тех же элементах). Целесообразно понизить статус документа

2

Стандарт лоббирует применение конкретного технического решения на основе зарубежных устройств (аналоги - поляризационные ячейки, твердотельные заземляющие устройства, заменители поляризационной ячейки) на аналогичном принципе работы. Данные устройства содержат разделительный элемент и их применение в защитном заземлении противоречит ГОСТ и ПУЭ в части обеспечения электрической непрерывности и безопасности.

Существуют отечественные запатентованные технические решения, не учтенные в стандарте. Например, комбинированное заземляющее устройство КЗУ-10 (патент на изобретение РФ № RU 2706344 C2, которые не учтены в стандарте.

Т.о. целесообразно пересмотреть статус документа, а также его область применения. Защитные пороговые устройства возможно применять только на линейной части газо-нефтепровода. На площадках с электрооборудованием имется опыт применения других технических решений:

- заземление через комбинированное устройство заземления КЗУ-10

- заземление на функциональное заземление или обособленный заземлитель

- заземление через дроссель

3

ermkon, добрый день!

Спасибо за отзыв! Передали его разработчику.