Разработчик
Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК»
Технический комитет
Взамен
СП 40-102-2000, главы: 3 (пункты 3.5,3.7), 4 (пункты 4.5.5, 4.5.6), 5, 6, 7, 8, 9, 10
ОКС/МКС/ISO
ОКС: 93.025; 93.030
Описание
1.1 Настоящий свод правил устанавливает рекомендации к проектированию, строительству (в том числе реконструкции или ремонту) наружных сетей холодного водоснабжения, водоотведения и мелиорации с использованием труб, соединительных деталей, колодцев и ёмкостей, изготовленных из: полиэтилена (PE 63, РЕ 80, РЕ 100); полипропилена, сополимера пропилена РР-В, а также непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) (далее: полимерных трубопроводов).
1.2 Настоящий свод правил распространяется на напорные и безнапорные трубопроводы при:
- открытой прокладке;
- бестраншейной прокладке, в том числе методами горизонтально-направленного бурения (ГНБ);
- реконструкции трубопроводов, методом протяжки внутри них новых полимерных трубопроводов;
- прокладке в особых природно-климатических условиях, включая просадочные, многолетнемерзлые, подрабатываемые территории, районы с сейсмичностью свыше 7 баллов и т.п.
1.3 Свод правил не распространяется на проектирование и строительство:
- сетей горячего водоснабжения;
- сетей промышленной канализации, транспортирующих агрессивные к полимерам стоки;
- сетей водоснабжения и водоотведения с использованием труб из сшитого полиэтилена (РЕ-Х); хлорированного поливинилхлорида (PVC-C); полибутена (РВ), полипропилена и сополимеров пропилена (РР-Н, PP-R, PP-RCT).
Приглашаем обсудить проект СП по правилам проектирования и монтажа систем водоснаб. из полимера
Публичное обсуждение проекта продлится до 13 декабря 2016г.
Разработка настоящего свода правил вызвана большим числом вопросов, поступающих от проектных и строительных организаций по положениям действующего в настоящее время СП 40-102-2000, разработанного 15 лет назад и содержащего в себе устаревшие и неактуальные требования по проектированию и монтажу наружных систем водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день значительно расширился ассортимент и область применения отечественных полимерных труб, соединительных деталей, колодцев и емкостей. В результате устаревшие требования СП 40-102-2000 не только вводят в заблуждение потребителя, но и не способствуют обеспечению энергоэффективности сетей водоснабжения и водоотведения, а также мероприятий по энергосбережению.
Свод правил разработал взамен СП 40-102-2000, главы: 3 (пункты 3.5,3.7), 4 (пункты 4.5.5, 4.5.6), 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Свод правил содержит рекомендации по проектированию и строительству трубопроводов наружных систем водоснабжения и водоотведения из полимерных материалов, включая использование полимерных материалов при реконструкции (ремонте) существующих трубопроводов. Данные рекомендации служат для обеспечения требований к наружным системам водоснабжения и канализации, установленными СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения".
Положения свода правил не распространяются на проектирование, монтаж и эксплуатацию сетей горячего водоснабжения, а также систем промышленной канализации, транспортирующих агрессивные к полимерам стоки.
Направляем замечания к обсуждаемому проекту СП по правилам проектирования и монтажа систем водоснабжения.
В обсуждаемом проекте не учтена возможность применения полимерных труб из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида производимых по ГОСТ Р 56927-2016 «Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия» и предназначенных для строительства напорных сетей питьевого водоснабжения.
office, добрый день!
Большое спасибо за замечания! Передадим разработчику.
Направляем замечания к обсуждаемому проекту СП по правилам проектирования и монтажа систем водоснабжения.
Наша компания является производителем труб из ПВХ-О. Поддерживаем замечаниями «office ООО «Эксперт Инжиниринг», поскольку отсутствие труб в СП не позволит нам реализовывать продукцию.
Info, спасибо за отзыв!
MOLETEX, свод правил - документ добровольного применения, он никак не может ограничить вам реализацию продукции. Другое дело, что на него будут ориентироваться при проектировании. И замечание действительно серьезное. Всё будет доведено до сведения разработчика, если будут от него комментарии, обязательно разместим здесь.
«Наша компания является поставщиком труб для сетей напорного водоснабжения, в том числе труб из ориентированного поливинилхлорида (ПВХ-О). Нами уже реализованы несколько проектов с применением данных труб. Поддерживаем комментарии ООО «Эксперт Инжиниринг».
MOLETECH ASTANA - завод производитель труб из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (PVC-O) полностью поддерживает комментарии ООО "Эксперт Инжиниринг" к обсуждаемому проекту.
Так как основная цель разработки данного проекта - это актуализация требований по проектированию и монтажу наружных систем водоснабжения и водоотведения, очень важно учитывать свойства всех полимерных материалов, включая PVC - O, который в свою очередь является новой разновидностью непластифицированного поливинилхлорида и обладает высокими экплуатационными свойствами.
С уважением,
MOLETECH ASTANA
Разработчики передают всем большое спасибо за отзывы! Ваши предложения приняты и рассматриваются разработчиком, они будут внесены в общую сводку.
Все ваши замечания и предложения были рассмотрены разработчиками и они передали сводку отзывов, где в том числе и ваши предложения, и доработанную вторую редакцию проекта СП. Сводка и вторая редакция добавлены в файлы проекта. Читайте, смотрите, как именно были приняты ваши отзывы и что изменилось во второй редакции.
Здравствуйте!
Вот такой вопрос поднимался ранее и ответ на него. Однако окончательного ответа нет. Актуально для заложения трубопроводов большого диаметра.
"Вопрос:
Просим Вас дать разъяснения в связи с разночтением.
П. 5.45 СП40-102-2000 гласит: «минимальное заглубление водопровода до верха трубопровода должно превышать глубину промерзания грунта не менее чем на 0,5 м».
П. 8.42 СНиП 2.04.02-84* (п. 11.40 СП 31.13330.2012) диктует определять глубину заложения трубопроводов водопровода из расчета до низа трубопровода на 0,5 м больше глубины промерзания грунта.
Ответ:
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» допускает, что часть трубопровода может находиться выше глубины промерзания грунта. Например, при глубине промерзания 1,4 м плюс 0,5 м до низа трубы последняя заглублена на 1,9 м. Если прокладывается трубопровод диаметром 1,5 м, то 0,4 м вертикального диаметра трубы оказываются выше линии проникновения в грунт нулевых температур.
СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации.
Общие требования» такой ситуации не допускает: при глубине промерзания 1,4 м отметка верха трубы должна равняться 1,9 м . В этом случае, если прокладывается трубопровод диаметром 1,5 м, то отметка его низа равняется 3,4 м.
Таким образом, регламенты CНиП обеспечивают более экономичное решение, чем СП 40–102–2000, возможно, за счет надежности трубопровода. При проектировании следует соблюдать требования СНиП. На наш взгляд, этот вопрос нуждается в обсуждении."