Область применения
Стандарт распространяется: - на электрические системы переменного тока номинальным напряжением более 100 В и стандартной частотой 50 Гц или 60 Гц, используемые для передачи, распределения и потребления электроэнергии, и электрооборудование, применяемое в таких системах; - на тяговые системы переменного и постоянного тока; - на электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением менее 120 В и частотой (как правило, но не только) 50 или 60 Гц, электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением менее 750 В. К такому оборудованию относятся батареи (из элементов или аккумуляторов), другие источники питания переменного или постоянного тока, электрическое оборудование (включая промышленное и коммуникационное) и бытовые электроприборы.
Документ утвержден
Росстандарт, 2014-11-25
Разработчик
Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации"
Низкое напряжение 400/230 В или 380/220 В в РФ?
Разъясните, пожалуйста, какое напряжение должно быть на шинах НН трансформатора 10(6)/0,4 кВ , на шинах распределительного устройства 0,4 кВ и на клеммах потребителей 0,4 кВ (например в розетке, на светильнике и пр.)?
Иван Юрьевич,
СП 256.1325800.2016, п. 8.23:
"8.23 В электрических сетях низкого напряжения номинальное напряжение электропитания Uном равно 220 В (между фазными и нейтральными проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных систем)..."
Иван Юрьевич, мы задали Ваш вопрос специалистам Росэлектромонтаж и вот их ответ.
Добрый день!
Какое должно быть номинальное напряжение на НН силового трансформатора 0,4 или 0,42 кВ, при напряжении в сети 400/230 В ?