СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности
ОКС/МКС/ISO
ОКС 13.220.10
Описание
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию внутреннего противопожарного водопровода.
1.2 Настоящий свод правил распространяется на вновь проектируемый и реконструируемый внутренний противопожарный водопровод.
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на внутренний противопожарный водопровод для зданий и сооружений:
проектируемых по специальным техническим условиям с особыми условиями водоснабжения;
для которых требования к проектированию внутреннего противопожарного водопровода установлены соответствующими ведомственными нормативными документами;
в которых обращаются, производятся или хранятся взрывчатые и легковоспламеняющиеся горючие вещества;
в которых обращаются, производятся или хранятся следующие химические вещества и материалы:
реагирующие под действием воды и водных растворов со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы);
разлагающиеся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния);
взаимодействующие с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит и т.п.);
самовозгорающиеся (гидросульфит натрия и др.).
1.4 Внутренний противопожарный водопровод не требуется:
а) в зданиях общеобразовательных учреждений (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов);
б) в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое количество мест;
в) в банях и саунах;
г) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема и производственных зданиях III–V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м3;
д) в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений.
е) в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории В степени огнестойкости I и II объемом до 5000 м3.
Ввели очередное определение высоты здания, обособленно прописали про тех. помещения и тех. подполья, с маленькой неясной поправкой не имеющей трактовки.
Как определяется пожарная нагрузка на помещение и где это прописывается?
Является ли это понятие заимствованным из МДС 21-1.98:
[...] Количественным показателем, характеризующим длительность и интенсивность возможного пожара, является пожарная нагрузка в . Она может заключаться в начинке зданий и помещений (функциональная) или в строительных конструкциях и их элементах (конструктивная). Пожарную нагрузку составляют вещества и материалы, способные гореть или поддерживать горение. Определение вида, величины и распределения пожарной нагрузки выполнялось на основе натурного обследования.
Функциональная пожарная нагрузка в производственных помещениях состоит из горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в автотранспорте, шин и других резиновых изделий, лаков и красок, электропроводки, баллонов с горючими газами, отходов производства, содержащих пожароопасные материалы.
Конструктивную пожарную нагрузку в зданиях II степени огнестойкости составляют горючие материалы в полах, заполнениях проемов, отделке[...]
[...] При определении пожарной нагрузки составляется перечень всех помещений, в которых имеются горючие вещества и материалы, и вычисляется для каждого помещения величина равномерно распределенной пожарной нагрузки по формуле[...]
NATA, разработчики позвонили и объяснили, что данный термин не определяется, так как он приведен в тексте немного раз. Поэтому да, определять его нужно по другим нормативным документам. Так как невозможно в рамках одного СП дать определение всем терминам, которые употребляются в документе 1-2 раза.
И они очень ждут замечаний и предложений по данному проекту.
Решение об установке счетчика учета воды на трубопровод, используемый для заполнения пожарного резервуара, можно рассматривать с разных точек зрения.
1 точка зрения: пункт 7.2.9 СП 30.13330.2016 гласит:
«На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают».
Это положение, в большей степени, следует отнести к техническим решениям, возможно связанным с пиковыми расходами воды при отборе во время пожаротушения.
2 точка зрения: оплата воды, потраченной на пожаротушение объекта, осуществляется его собственником. Исходя из этого требование водоканала представляется логичным и исключает спорные ситуации по расходу воды и регулирует товарно-денежные отношения между хозяйствующими субъектами.
Термин пожарная нагрузка
Ввели очередное определение высоты здания, обособленно прописали про тех. помещения и тех. подполья, с маленькой неясной поправкой не имеющей трактовки.
Как определяется пожарная нагрузка на помещение и где это прописывается?
Является ли это понятие заимствованным из МДС 21-1.98:
[...] Количественным показателем, характеризующим длительность и интенсивность возможного пожара, является пожарная нагрузка в . Она может заключаться в начинке зданий и помещений (функциональная) или в строительных конструкциях и их элементах (конструктивная). Пожарную нагрузку составляют вещества и материалы, способные гореть или поддерживать горение. Определение вида, величины и распределения пожарной нагрузки выполнялось на основе натурного обследования.
Функциональная пожарная нагрузка в производственных помещениях состоит из горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в автотранспорте, шин и других резиновых изделий, лаков и красок, электропроводки, баллонов с горючими газами, отходов производства, содержащих пожароопасные материалы.
Конструктивную пожарную нагрузку в зданиях II степени огнестойкости составляют горючие материалы в полах, заполнениях проемов, отделке[...]
[...] При определении пожарной нагрузки составляется перечень всех помещений, в которых имеются горючие вещества и материалы, и вычисляется для каждого помещения величина равномерно распределенной пожарной нагрузки по формуле[...]
NATA, добрый день!
Уточним у разработчика этот момент.
NATA, разработчики позвонили и объяснили, что данный термин не определяется, так как он приведен в тексте немного раз. Поэтому да, определять его нужно по другим нормативным документам. Так как невозможно в рамках одного СП дать определение всем терминам, которые употребляются в документе 1-2 раза.
И они очень ждут замечаний и предложений по данному проекту.