СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности
ОКС/МКС/ISO
ОКС 13.220.10
Описание
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию внутреннего противопожарного водопровода.
1.2 Настоящий свод правил распространяется на вновь проектируемый и реконструируемый внутренний противопожарный водопровод.
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на внутренний противопожарный водопровод для зданий и сооружений:
проектируемых по специальным техническим условиям с особыми условиями водоснабжения;
для которых требования к проектированию внутреннего противопожарного водопровода установлены соответствующими ведомственными нормативными документами;
в которых обращаются, производятся или хранятся взрывчатые и легковоспламеняющиеся горючие вещества;
в которых обращаются, производятся или хранятся следующие химические вещества и материалы:
реагирующие под действием воды и водных растворов со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы);
разлагающиеся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния);
взаимодействующие с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит и т.п.);
самовозгорающиеся (гидросульфит натрия и др.).
1.4 Внутренний противопожарный водопровод не требуется:
а) в зданиях общеобразовательных учреждений (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов);
б) в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое количество мест;
в) в банях и саунах;
г) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема и производственных зданиях III–V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м3;
д) в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений.
е) в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории В степени огнестойкости I и II объемом до 5000 м3.
п.2 Содержит ссылки на стандарты конструкторской документации
ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.704-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
Эти стандарты не входят с состав системы проектной документации для строительства в РФ и не применяются при разработке проектной и рабочей документации для инженерно-технических систем зданий, эти документы следует исключить переместив на их место ГОСТ Р 21.1101- 2013 «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». Перечень стандартов ЕСКД (Единой системы конструкторской документации), подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства приведен в приложении Д к ГОСТ Р 21.1101-2013. Ни один из документов приведенный выше в этот перечень не входят.
В соответствии со статьей 48 п.1, п.12 ГрК 190-ФЗ от 29.12.2004 установлен состав проектной документации объектов капитального строительства , перечень документов и их конкретное содержание уточнены постановлением Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», для рабочей документации перечень разрабатываемых документов установлен ГОСТ 21.601-2011,
Нет этих стандартов и в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. и в перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 22.06.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 №474.
Так все эти замечания уже направлялись разработчикам, то их сознательное игнорирование влечет за собой только выпуск очередного проекта стандарта не согласующегося с существующей системой стандартов РФ.
Термины и определения
п.3.2 – противоречит по смыслу определению ввода приведенному в п. 3.6 СП 30.13330.2012 и п.3.1.9 СП 30.13330.2016;
п.3.16 – противоречат по смыслу требования п.5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 СП 30.13330.2012;
п.3.15 – не понятно для чего приводить определение если термин установлен ГОСТ 24856-2014;
п.3.53 – слово традиционный следует по нашему мнению заменить конкретными техническими характеристиками;
п 7.1.1 Требования п.7.1.1 в части вменяемых обязанностей проектной документации по предоставлению эксплуатационной документации противоречит п. 1.1 Проекта СП, ст.48 п.12 ГрК 190-ФЗ от 29.12.2004, постановлению Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», ГОСТу Р 21.1101-2013, ГОСТу 21.601-2011, ГОСТу 50969-96, ГОСТ Р 50680-94, поэтому подлежит исключению.
Требования и ссылки на ГОСТ ЕСКД 21.601-2013 безосновательны см п.1, ГОСТ СПДС 21.601-2011 не содержит требований по разработке эксплуатационной документации.
Так все эти замечания уже направлялись разработчикам, то их сознательное игнорирование влечет за собой только выпуск очередного проекта стандарта не согласующегося с существующей системой стандартов РФ.
Разработчики сознательно (или по собственной не компетенции) пытаются навесить заранее невыполнимые обязанности на проектировщика, который пуско-наладочные и монтажные работы не выполняет и эксплуатационную документацию не разрабатывает.
Решение об установке счетчика учета воды на трубопровод, используемый для заполнения пожарного резервуара, можно рассматривать с разных точек зрения.
1 точка зрения: пункт 7.2.9 СП 30.13330.2016 гласит:
«На противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливают».
Это положение, в большей степени, следует отнести к техническим решениям, возможно связанным с пиковыми расходами воды при отборе во время пожаротушения.
2 точка зрения: оплата воды, потраченной на пожаротушение объекта, осуществляется его собственником. Исходя из этого требование водоканала представляется логичным и исключает спорные ситуации по расходу воды и регулирует товарно-денежные отношения между хозяйствующими субъектами.
NATA, разработчики позвонили и объяснили, что данный термин не определяется, так как он приведен в тексте немного раз. Поэтому да, определять его нужно по другим нормативным документам. Так как невозможно в рамках одного СП дать определение всем терминам, которые употребляются в документе 1-2 раза.
И они очень ждут замечаний и предложений по данному проекту.
Вторая попытка достучатся до разработчиков
ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.704-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем
Эти стандарты не входят с состав системы проектной документации для строительства в РФ и не применяются при разработке проектной и рабочей документации для инженерно-технических систем зданий, эти документы следует исключить переместив на их место ГОСТ Р 21.1101- 2013 «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». Перечень стандартов ЕСКД (Единой системы конструкторской документации), подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства приведен в приложении Д к ГОСТ Р 21.1101-2013. Ни один из документов приведенный выше в этот перечень не входят.
В соответствии со статьей 48 п.1, п.12 ГрК 190-ФЗ от 29.12.2004 установлен состав проектной документации объектов капитального строительства , перечень документов и их конкретное содержание уточнены постановлением Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», для рабочей документации перечень разрабатываемых документов установлен ГОСТ 21.601-2011,
Нет этих стандартов и в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. и в перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 22.06.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 №474.
Так все эти замечания уже направлялись разработчикам, то их сознательное игнорирование влечет за собой только выпуск очередного проекта стандарта не согласующегося с существующей системой стандартов РФ.
п.3.2 – противоречит по смыслу определению ввода приведенному в п. 3.6 СП 30.13330.2012 и п.3.1.9 СП 30.13330.2016;
п.3.16 – противоречат по смыслу требования п.5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 СП 30.13330.2012;
п.3.15 – не понятно для чего приводить определение если термин установлен ГОСТ 24856-2014;
п.3.53 – слово традиционный следует по нашему мнению заменить конкретными техническими характеристиками;
Требования и ссылки на ГОСТ ЕСКД 21.601-2013 безосновательны см п.1, ГОСТ СПДС 21.601-2011 не содержит требований по разработке эксплуатационной документации.
Так все эти замечания уже направлялись разработчикам, то их сознательное игнорирование влечет за собой только выпуск очередного проекта стандарта не согласующегося с существующей системой стандартов РФ.
Разработчики сознательно (или по собственной не компетенции) пытаются навесить заранее невыполнимые обязанности на проектировщика, который пуско-наладочные и монтажные работы не выполняет и эксплуатационную документацию не разрабатывает.
d.beloborodov, спасибо за Ваши замечания.
Вышлем их разработчику, может быть, всё же учтет предложения.
Все замечания в части требований по эксплутационной документации актуальны и для проекта СП 5.13130, только в нем они помещены в п.5.7