moiseenko_sa, добрый день!
СП 76.13330.2016 входит в Приказ 365 "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Поэтому требования его обязательны для исполнения требований технического регламента. В противном случае могут возникнуть вопросы у экспертизы.
Возможно, по нашему предположению, производитель кабеля указал такие параметры в рекламных целях. Но Вы должны проектировать по своду правил, если кабель это позволяет (судя по всему - это можно).
Вопросы по СП 76.13330.2016
Вопросы по новому своду правил.
Вопрос от пользователя MZH
Просьба запросить у разработчика комментарии на нижеперечисленные вопросы.
п. 6.4.1.26 "... При прокладке в траншее взаимно резервирующих кабелей расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Взаимно резервирующие кабели, прокладываемые в канале, должны быть разделены противопожарной перегородкой."
В данном пункте исключено допущение, принятое в Техническом циркуляре № 16/2007 "О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях". Это допущение касалось стесненных условий (например - насыщенная городская инфраструктура) при соблюдении определенных мероприятий (защита кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей). Отсутствие данного допущения в СП 76.13330.2016 приведет к значительным материальным затратам при выполнении работ по прокладке кабельных линий (в частности, разработка 2-х траншей вместо одной).
Требуется развернутое пояснение к п. 6.4.1.35.
Ответы на этот и другие вопросы.
Добрый день!
В одном из новых СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" имеется следующий пункт:
6.3.2.4 В коробах изолированные провода и кабели допускается прокладывать многослойно, с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать: для глухих коробов - 35% внутреннего поперечного сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками - 40%. Минимальное допустимое заполнение объема короба кабельными изделиями должно составлять 30%. Для кабельных изделий исполнения типа "не распространяющие горение" это требование можно не учитывать.
Скажите, пожалуйста:
1) Фраза "Для кабельных изделий исполнения типа "не распространяющие горение" это требование можно не учитывать." о каком требовании идет речь - о минимальном допустимом заполнении объема короба кабельными изделиями 30%? Или о всем пункте в целом, то есть заполнение короба допустимо до 100%, если применяются кабели, не распространяющие горения?
2) Является ли лоток с крышкой - коробом? и если ответ отрицательный, то какова предельная возможная заполняемость лотка с крышкой? просто лотка (без крышки согласно определению)?
3) Чем обусловлена максимальная заполняемость в 40% и при каких ситуациях данную цифру можно превысить?
Заранее спасибо!
chernyaev_petr_92, добрый день!
Ответ от Росэлектромонтаж в .pdf.
И текстом выкладываем ниже.
1. Требование о допустимом нижнем пределе заполнения объема короба кабельными изделиями, - 30 %, - было принято в виду того, что такое заполнение обеспечивает самозатухание при их возможном загорании (на основании проведенных исследований).
2. Для кабельных изделий исполнения типа «не распространяющее горение» можно не учитывать только требование о минимальном допустимом заполнении объема короба кабельными изделиями - 30 %.
3. При малом количестве кабельных изделий и отсутствии возможности обеспечения необходимого объема заполнения короба, за счет выбора его оптимального сечения, возможно применение для кабельных изделий внутри короба пассивной защиты (например, огнезащитных красок).
4. В коробах кабельные изделия следует прокладывать вплотную друг к другу, в один или несколько слоев и пучками, в соответствии с проектом, который должен учесть снижение электрической нагрузки на проводник поправочными коэффициентами для групп, проложенных в кабельных каналах и специальных кабельных каналах в соответствии с пунктом В.52.5.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Поэтому заполнение короба до 100 % кабелями, «не распространяющими горение», неосуществимо и недопустимо.
5. Используемое пространство внутри кабельного короба должно допускать возможность последующей дополнительной прокладки некоторого заданного количества кабелей. При выборе кабельных коробов необходимо учитывать их нагрузочную способность.
6. Кабельные лотки со сплошным дном и с крышкой, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007, можно считать кабельным коробом для электрических установок.
Спасибо огромное за столь оперативный и подробный ответ!
Однако, полагаясь на Ваши ответы и требования пункта 6.3.2.4, о максимально допустимом заполнении короба с открываемой крышкой, хотел бы уточнить некоторые моменты, которые мне остались неясными:
1) Могу ли я заполнить короб до 50 (60)% с тем условием, что мною будет учтен снижающий коэффициент в соответствии с пунктом В.52.5.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 при выборе всех кабельных изделий?
Ведь, как Вы верно отметили, короб должен допускать возможность последующей дополнительной прокладки некоторого заданного количества кабелей. Однако, 40% объема заполняемого лотка - это возможность монтажа дополнительных кабельных изделий, в количестве не меньшем, чем уже проложено согласно проекту, что, является, например, для жилых зданий (на мой субъективный взгляд) чрезмерным решением.
Анализируя, как описано далее, в пункте В.52.5.1: "Применение группового поправочного коэффициента, определенного по данной формуле, обеспечивает защиту от перегрузки меньших сечений, но ведет к недоиспользованию больших сечений. Такого недоиспользования можно избежать, если кабели и изолированные провода больших и малых сечений не объединять в одну группу." Каким образом объединять по группам кабели и по каким сечениям, в данном пункте не сказано. "Данный вопрос находится в стадии рассмотрения." Когда наступит ясность в данном моменте неизвестно, а выбор кабеля нужно осуществить "здесь и сейчас".
2) Какова максимальная заполняемость лотка?
3) Чем является перфорированный лоток с крышкой: лотком или коробом? Согласно какому пункту ГОСТ Р 50571.5.52-2011 выбирать снижающий коэффициент для кабельных изделий, проложенных в перфорированном лотке? Ведь это напрямую зависит от того. чем перфорированный лоток с крышкой является: лотком или коробом?
Заранее спасибо большое за ответ!
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как долго следует ожидать ответ на данные вопросы?
Вопрос связан исключительно с тем, что прошел ровно месяц с опубликования вопроса в данной колонке, посвященной СП 76
chernyaev_petr_92, добрый день!
Ответ готовится, мы недавно также напоминали уже разработчикам. Такая задержка связана с праздниками и отпусками. Надеемся, что скоро ответят.
chernyaev_petr_92, добрый день!
Пришел ответ от разработчиков (скачать pdf), который в полном виде цитируем ниже.
1. Нельзя заполнять короб до 50 (60) %, даже с учетом условий использования снижающего коэффициента в соответствии с пунктом В.52.5.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 при выборе всех кабельных изделий, потому что это нарушает требования пункта 6.3.2.4 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», пункта 15.15 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» и пункта 2.1.61 ПУЭ, где четко прописано значение по заполняемости коробов.
Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать: для глухих коробов - 35 % внутреннего поперечного сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками - 40 %.
Минимальное допустимое заполнение объема короба кабельными изделиями должно составлять 30 %. Для кабельных изделий исполнения типа «не распространяющие горение» это требование можно не учитывать.
Эти требования учитывают удобство и технологичность монтажа. Необходимость в дополнительном объеме короба получается в силу того, что:
Поэтому 40 % заполняемости короба - это максимум, который необходимо закладывать при проектировании.
Кроме расчета допустимых токовых нагрузок кабелей и проводов необходимо производить расчет несущей способности коробов при проектировании электропроводок в коробах.
2. Максимальную заполняемость лотка должен рассчитывать проектировщик на основании данных по кабелям (тип, напряжение, сечение, вес, количество) и допустимой нагрузки на кабельный лоток. Определенное значение заполняемости лотка в нормативных документах не указано. Кроме этого при проектировании необходимо учитывать требования нормативных документов, в том числе ГОСТ Р 50571-4-44-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех».
Согласно ГОСТ Р 50571-4-44, используемое пространство внутри кабельного лотка должно допускать возможность последующей дополнительной прокладки некоторого заданного количества кабелей. Высота кабельного пучка должна быть ниже боковой стенки лотка. Глубина лотка U-образной формы должна не менее чем в два раза превышать размер диаметра наибольшего из прокладываемых кабелей.
chernyaev_petr_92, на третий пункт нет ответа, потому что он появился позже, а мы успели отправить письмо только с двумя пунктами. Еще актуально получить ответ по третьему пункту или уже нет?
NormaCS, добрый вечер!
Да, на третий вопрос ответ как никогда нужен.
1) Чем является перфорированный лоток с крышкой: лотком или коробом? Согласно какому пункту ГОСТ Р 50571.5.52-2011 выбирать снижающий коэффициент для кабельных изделий, проложенных в перфорированном лотке? Ведь это напрямую зависит от того. чем перфорированный лоток с крышкой является: лотком или коробом?
2) В добавлении к нему хотел задать следующий вопрос: правильно ли, основываясь на Ваш ответ: "Глубина лотка U-образной формы должна не менее чем в два раза превышать размер диаметра наибольшего из прокладываемых кабелей." заполняемость лотка не должна превышать 50%?
chernyaev_petr_92, добрый день!
Хорошо, отправим. Больше пока вопросов нет? Думаем, ответ будет быстрее, вроде бы все вышли из отпусков.
NormaCS, добрый день!
Надеюсь, что ответами на два вопроса они исчерпают необходимость задавать дополнительные.
chernyaev_petr_92, добрый день!
Наконец получили развернутый ответ от Росэлектромонтажа. Цитирую текстом ниже.
По первому вопросу:
1. В соответствии с п. 2.1.10 ПУЭ короб представляет собой полую конструкцию, обеспечивающую защиту проложенных в нем кабелей от механических повреждений, а лоток является открытой конструкцией (п. 2.1.11 ПУЭ) и к нему не предъявляются требования по защите проложенных в них кабелей от внешних механических воздействий.
2. Лотков с крышкой не бывает, а в коробе обязательно должна быть крышка, и все нормативные документы выполнены для такого трактования определений этих изделий.
Однако в названиях изделий, выпускаемых различными заводами (отечественными и зарубежными), можно встретить несоответствия - имеется в виду короб, а называется лотком или лотком-коробом, или лотком с приложенной крышкой.
3. Если лоток с крышкой имеет сертификат соответствия, прошел соответствующие испытания и отвечает требованиям следующих нормативных документов:
то такие лотки с крышками следует считать коробами и применять соответствующие поправочные коэффициенты, согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
4. Изготовитель коробов, согласно п. 4.101 ГОСТ Р МЭК 61084-2-12007, должен включать в комплект поставки инструкцию по установке системы кабельных и специальных кабельных коробов, гарантирующую ее соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007. Инструкция должна содержать классификацию систем кабельных и специальных кабельных коробов, соответствующую указанной в разделе 6 ГОСТ Р МЭК 61084- 1-2007.
5. На практике, как правило, производители лотков и крышек получают сертификат на соответствие требованиям ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний», где отсутствуют испытания крепления крышки и другие требования, предъявляемые к коробам. Соответственно, такие изделия (лотки + крышка) не могут называться коробами.
По второму вопросу:
1. Требование ГОСТ Р 50571-4-44 относительно того, что глубина лотка U-образной формы должна не менее чем в два раза превышать размер диаметра наибольшего из прокладываемых кабелей, не отражает требование по заполняемости лотка, тем более, по непревышению 50 %.
2. При использовании U-образных лотков сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать: для глухих коробов - 35 внутреннего поперечного сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками - 40 % (как указывалось в предыдущих ответах).
Добрый день.
В ответе №ТИ-37/17 от 05.05.2017 Вы сообщаете, что термины "открытая прокладка" и "скрытая прокладка" относятся к электропроводкам, а не к кабельным линиям и следовательно требование п.6.4.1.35 СП76.13330.2016 на них не распространяется.
Область применения для электропроводок п. 6.3.1.1 и для кабельных линий 6.4.1.1 повторяют если не дословно, то очень близко пункты из ПУЭ п.2.1.1 и 2.3.1.
В связи с чем возникает несколько вопросов:
1. Идентично ли понимание терминов электропроводка и кабельная линия заложенное при разработке СП76.13330.2016 с определением области применения из ПУЭ? Другими словами, термины электропроводка и кабельная линия по СП76 - это то же самое, что и по ПУЭ?
2. Бронированный силовой кабель сечением 5х2,5, проложенный открыто по стене лестничной клетки подстанции - это электропроводка или кабельная линия? По ПУЭ это кабельная линия. Относится ли к нему требование п.6.4.1.35 СП76.13330.2016?
Также прошу пояснить по п.6.3.1.16 п.б СП76.13330.2016:
б) при открытой прокладке на горизонтальных участках - не менее 0,5м
Является ли "не менее 0,5м" опечаткой? И должно пониматься как "не более 0,5м"
valeriy-buzaev, добрый день!
Отправили Ваш вопрос разработчикам, как ответят, напишем здесь.
valeriy-buzaev, добрый день!
Разработчики ответили, вот их ответ и ниже текстом.
По первому вопросу:
Разделение кабельно-проводниковой продукции в электроустановке на электропроводки и кабельные линии закреплялось требованиями действующих ПУЭ. Положения ПУЭ в этой части, а так же в части определения основополагающих терминов по данному вопросу, не соответствуют международным и национальным стандартам, в частности, стандарту ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
В СП 76.13330.2016 под термином «электропроводка» подразумевается любая кабельно-проводниковая продукция в низковольтной электроустановке в области действия основополагающего стандарта ГОСТ 30331.1-2013.
Под термином «кабельная линия» подразумеваются линии для электроустановок свыше 1 кВ и другие линии вне области действия ГОСТ 30331.1-2013, в том числе низковольтные линии распределения электроэнергии потребителям и линии передачи электроэнергии в системе производства электроэнергии.
По второму вопросу:
Бронированный силовой кабель сечением 5x2,5, проложенный открыто по стене лестничной клетки подстанции, по определению ПУЭ не может быть кабельной линией, так как на такой кабель не предусматриваются концевые и соединительные муфты. Бронированный силовой кабель сечением 5x2,5 относится к электропроводкам, и, соответственно, требование п. 6.4.4.35 СП 76.13330.2016 на него не распространяется.
По третьему вопросу:
Указанное в п. 6.3.1.16 б СП 76.13330.2016 «не менее 0,5 м» не является опечаткой. Необходимо читать: ... Крепление кабелей при прокладке должно выполняться с плотным прилеганием их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять: б) «при открытой прокладке на горизонтальных участках - не менее 0,5 м».
Добрый день.
Пункт 6.13.43 предписывает обязательный контроль температуры трубопровода терморегулятором в случаях применения резистивных греющих кабелей постоянной мощности.
Просим разъяснить данное требование, т.к. необходимость контроля температуры трубопровода в данном случае противоречит существующей НТД. При расчёте стабилизированной конструкции применяется контроль по температуре воздуха.
Также просим пояснить как трактовать фразу "контролировать температуру внутри трубопровода", т.к. терморегулятор контролирует температуру и размещается на наружной поверхности трубопровода.
ilya.norenko, добрый день!
Поясните, пожалуйста, с цитатами, каким именно НТД противоречит данный пункт, чтобы была аргументация для вопроса к разработчикам.
NormaCS, основная НТД, регламентирующая электрообогрев для в/о зон - ГОСТ IEC 60079-30-2011, для промышленного применения - ГОСТ IEC 62395-2016, не содержит требования контролировать температуру при применении греющих кабелей постоянной мощности. Тем более контролировать температуру "внутри" трубопровода.
ilya.norenko, спасибо! Зададим вопрос разработчикам.
ilya.norenko, пожалуйста, уточните всё же, Вы имете в виду ГОСТ IEC 60079-30-2-2011? Процитируйте, пожалуйста, конкретный пункт, вступающий в противоречие с СП 76.
И, также по отношению к ГОСТ IEC 62395-1-2016.
NormaCS, совершенно верно, я имел ввиду ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-30-2-2011. Ни один из указанных мной документов не содержит запрета на управление резистивными кабелями постоянной мощности по температуре воздуха. Вопрос возник именно потому, что новая редакция СП 76 по какой-то причине включает данное требование.
ilya.norenko, добрый день!
Всё же нельзя так напрямую сравнивать ГОСТ IEC 60079-30-1-2011, ГОСТ IEC 60079-30-2-2011 и СП 76.13330.2016. У этих документов совершенно разные области применения, обратите на это внимание. ГОСТы относятся к испытаниям готовых изделий, в то время как СП 76.13330.2016 относится к строящимся объектам. Их нельзя сравнивать.
Другое дело, что пункт 6.13.43 СП 76.13330.2016 действительно не совсем понятен, особенно про контроль температуры внутри. Мы зададим вопрос по разъяснению данного пункта. Ответ разместим в этой ветке.
NormaCS, согласен с вами частично, что прямое сравнение неприменимо. Однако ГОСТ IEC 60079-30-2-2011 "Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию" не имеет отношения к испытаниям готовых изделий.
ilya.norenko, добрый день!
Ответ разработчиков (.pdf) и текстом содержательная часть:
"СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» по существу является СНиП на выполнение электромонтажных работ. Вполне естественно в СНиП в общем, укрупненном, виде приводятся основные требования к выполнению тех или иных видов электромонтажных работ, без детализации каких-либо конкретных особенностей выполнения требований. При этом используется опыт других организаций.
В частности, для раздела «Установки распределенного электрообогрева» были использованы наработки организации ООО «Данфосс»".
Координаты предприятия указаны в письме.
NormaCS, благодарим за содействие!
Здравствуйте. В СП 76.13330.2016 указывается область применения: 1.1 Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции и капитальном ремонте действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств.
Как следует понимать данный пункт? Сфера применения относится только к предприятиям по монтажу и наладке электротехнических устройств, либо в тексте опечатка.
Прошу уточнить сферу применения данного документа.
alex-tec2009, добрый день!
Разработчики ответили, вот их письмо в .pdf и текстом ниже.
В тексте была допущена опечатка. Пункт 1.1 СП 76.13330.2016 следует читать:
«Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции и капитальном ремонте действующих предприятий при монтаже и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов, воздушных линий электропередачи и кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств».
Данная опечатка будет исправлена при внесении изменений в СП 76.13330.2016.
NormaCS, Спасибо!
Добрый день. Работаю технадзором на стройке, возник вопрос при проектировании кабеленесущих систем, а именно лотков, в проекте указаны лотки перфорированные и их не будут закрывать крышками, поэтому указали заполняемость лотка на 65%. Проектировщики утверждают, что перфорированный лоток, который не будет закрывать крышками не попадает под пункт пуэ п.2.1.61. Я считаю, что заполняемость должна быть не более 40%, можете ли разъяснить данный момент.
Хочу снова поднять вопрос от пользователя MZH, ответ на который так и не нашел в письме Росэлектромонтажа.
Просьба запросить у разработчика комментарии на нижеперечисленные вопросы.
п. 6.4.1.26 "... При прокладке в траншее взаимно резервирующих кабелей расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Взаимно резервирующие кабели, прокладываемые в канале, должны быть разделены противопожарной перегородкой."
В данном пункте исключено допущение, принятое в Техническом циркуляре № 16/2007 "О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях". Это допущение касалось стесненных условий (например - насыщенная городская инфраструктура) при соблюдении определенных мероприятий (защита кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей). Отсутствие данного допущения в СП 76.13330.2016 приведет к значительным материальным затратам при выполнении работ по прокладке кабельных линий (в частности, разработка 2-х траншей вместо одной).
Добрый день. В пункте 6.3.5.2 "Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия, декоративных и иных конструкций не должно превышать 200 мм. В случае необходимого отступления это расстояние указывается в рабочей документации."
Просьба запросить у разработчика комментарий:
Возможно ли принимать пол 4 этажа, как плиту перекрытия, и провести слаботочные линии связи на растоянии 200мм от пола?
Заранее спасибо.
Доброго дня!
Как правильно упоминать документ? Неоднократно получали замечания от проверяющих, только одни требую по 1 варианту, а другие по 2.
1 - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»
2 - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
Не то и не другое. Согласно приказа Минстроя от 16.12.2016 г. № 955/пр свод правил называется СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства". Под этим же названием он включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. приказом Росстандарта от 02.04.2020 г. № 687 (см. п. 267), и в Реестр сводов правил ФАУ "ФЦС"
kostikov.es, благодарю. что обратили внимание на мой вопрос. Только ответом больше запутали.
Мои ориентиры:
1 Задаем поиск "СП 76..." Получаем результат с наименованием документа "Электротехнические устройства".
2 Если открыть изображение документа, то на титульном листе читаем (сверху вниз):
СП 76.13330.2016
Электротехнические устройства
Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85.
Приказ №955 normaCS не нашла, нашла №687. В нем действительно указано "СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства". Только если навести курсор на эту строку, то всплывает надпись "СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства".
Сплошная путаница.
Ввиду ограничения "интернета" пояснябщие скриншоты не удалось прикрепить.
svkhakhin, а вы можете пояснить, чем мотивировали свои замечания проверяющие инстанции?
alex-tec2009, в замечаниях нет никакого обоснования.
"Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать." (с)
svkhakhin, это, конечно, весьма любопытный подход) Я обычно использую название документа в том виде, как написано на самом документе: «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85». Замечаний ни разу не поступало