1 ноября 2017
—
заканчивается
29 декабря 2017
Проект
Разработчик
Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация Росэлектромонтаж»
Технический комитет
ОКС/МКС/ISO
ОКС 91.140.50
Описание
В настоящее время разработана и успешно прошла испытания кабельно-проводниковая продукция с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176, которая является альтернативой дорогостоящей кабельно-проводниковой продукции с медными жилами при выполнении электропроводок в жилых и общественных зданиях.
Приглашаем обсудить проект изменения №2 №2 СП 256.1325800.2016
Публичное обсуждение проекта изменения №2 СП 256.1325800.2016 продлится до 29 декабря 2017 г.
В настоящее время разработана и успешно прошла испытания кабельно-проводниковая продукция с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176, которая является альтернативой дорогостоящей кабельно-проводниковой продукции с медными жилами при выполнении электропроводок в жилых и общественных зданиях.
Внесение изменения в свод правил, касающееся применения кабельно-проводниковой продукции с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 поддержано Техническими комитетами ТК 337 "Электроустановки зданий", ТК 46 "Кабельные изделия", ТК 465 "Строительство".
В соответствии с протоколом от 02.08.2017г. № ТК-435-1/2017 «Рабочего заседания экспертов ТК 465 «Строительство»» по вопросу применения алюминиевых сплавов в электропроводках жилых и общественных зданий п.1 принято решение о разработке АО «РУСАЛ ТД» стандарта, устанавливающего требования к катанке из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176.
Письмом № 01-13-17-512 от 30 августа 2017г. АО «РУСАЛ ТД» уведомляет, что Алюминиевой Ассоциацией разработан проект ГОСТ Р «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия», который внесен в программу национальной стандартизации на 2017 г. и опубликован Росстандартом в установленном порядке для публичного обсуждения.
Утверждение стандарта запланировано на ноябрь 2017г.
1. Нововведение вступает в противоречие с ПУЭ п. 7.1.34;
2. п. 15.5: чем обусловлено ограничение сечения для кабелей с жилами из алюминиевого сплава 6 мм2? Почему нельзя ввести ограничение в 10 мм2? Данный пункт, полагаю, должен перемежаться с п. 10.2 по части сечения кабельной линии к электроплите.
3. п. 15.46 "... при помощи винтов и алюминиевых гильз". Возможна опечатка (вместо "и" должно быть "или").
Пояснения.
1. ПУЭ, п. 7.1.34 "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами".
2. В действующей редакции СП 256.1325800.2016:
п. 10.2: "В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для их питания (15.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2"
п. 15.5: "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1) . Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении, не распространяющем горение, по ГОСТ 31565 по намету штукатурки. Допускается исполнение кабелей не по ГОСТ 31565 (по группам применения) для отдельных комплектных кабелей, поставляемых вместе с оборудованием, в пределах одного помещения."
В предлагаемой редакции СП 256.1325800.2016:
п. 10.2:"В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА. В квартирах жилых домов. оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для их питания (15.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2 или проводниками из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм2
п. 15.5: "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1) . Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не более 6 мм2 в исполнении, не распространяющем горение, по ГОСТ 31565 по намету штукатурки. Допускается исполнение кабелей не по ГОСТ 31565 (по группам применения) для отдельных комплектных кабелей, поставляемых вместе с оборудованием, в пределах одного помещения.
Требутся разъяснение, почему в п. 15.5 предлагаемой редакции СП 256.1325800.2016 сечение жил из алюминиевых сплавов 8030 и 8176 для одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке нельзя довести до 10 мм2
MZH, добрый день!
Спасибо за пояснение!
п. 10.2: "В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
А как это применять для квартир-студий?