Все обсуждения

  Показать карточку документа

Обсуждения

Технические условия для специальных растворов

В области применения данного документа указано, что его действие не распространяется на специальные растворы, такие как, например, жаростойкие. Поиск по базе не дал результатов. Есть ли какой-либо ГОСТ для специальных растворов, либо в данном случае действуют только ТУ на конкретную марку растворов? В СП 82-101-98 специальные растворы фигурируют, как строительные. Однако данный ГОСТ по какой-то причине не распространяется на них. В таком случае остается неясным, где искать техусловия для специальных растворов.

1

t.lyshenko, добрый день!

Уточните, пожалуйста, в какой именно предметной области предполагается использовать жаростойкие растворы? Какие у них должны быть характеристики?

Иначе вопрос слишком общий, невозможно на него ответить.

2

Добрый день! Раствор изготавливается из цемента марки М400 (16%), шамотного порошка (80%), огнеупорной глины (4%), исходя из рекомендуемых пропорций жаростойкого раствора, указанных в СП 82-101-98. Его наносят в качестве гидроизоляционной смеси на амбар для сжигания флюида, соответственно температурный режим использования такого раствора от 400 до 800 градусов. Сейчас у экспертов возник вопрос о температурных условиях для нанесения такого раствора. По обычным строительным растворам такую информацию можно найти в данном документе.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.