Обсуждения
Другие обсуждения
В изменении № 2 СП 131.13330.2012 нашли несколько небольших опечаток. Согласно письму ФАУ "ФЦС" от 25.07.2018 № 2127/ф данные опечатки будут исправлены при пересмотре данного свода правил.
Приводим здесь список опечаток.
- В таблице 4.1 в наименовании столбца 3 указана буква «О» вместо «0» (ноль).
- В таблице 4.1 в наименовании столбца 4 указано значение «0,99», должно быть «0,98».
- В таблице 4.1 в наименовании города Ай-Петри пропущена буква «т».
- В таблице 5.1 название города «Клепинино» употреблено в неправильной форме.
- В таблице № 4.1 даны температуры воздуха обеспеченностью 0,95 и 0,98 для Республики Крым для городов Ай-Петри, Клепинино, Симферополь, Феодосия, Ялта, значение воздуха обеспеченностью 0,95 превышает значение воздуха обеспеченностью 0,98. Правильно - наоборот, также, как по таблице в целом и городов Керчь и Севастополь – значение 0,95 не должно превышать значения 0,98.
in_trofimets, добрый день!
Значения климатических параметров, согласно СП 131.13330.2012 - данные наблюдений на метеорологических станциях. На станциях температуру воздуха измеряют приборами, защищенными от прямого воздействия солнечной радиации. То есть, по этой терминологии - "в тени".
Определение абсолютной минимальной и максимальной температур дано, например, в ГОСТ Р 55913-2013, пункт 3.2.
В таблице 3.1 СП 131.13330.2012 для г. Братск, в таблице 4.1 для г. Елабуга и в таблице 5.1 для г. Сургут исполнителем разработки свода правил ФГБУ «НИИСФ РААСН» допущены опечатки, которые будут устранены при изменении (пересмотре) документа.
Обсуждение: СП 131.13330.2012. Строительная климатология
У вас в нормаксе 2 ошибки по этому документу - в поиске он его не выдает (хотя обновления на 1 марта 2013 года) и находит только по ссылке от вашего представителя - он мне ссылку дал чтобы карточка открылась. Во-вторых статус "не определен" не верный. См. статус в интернете и главное по данным информационного бюллетеня издательства ОАО "ЦИТП" он действует с 1 января 2013 года
Документ не имеет официального издания (так же как и десяток других СП и ГОСТов) не смотря на их принятие и ввод в действие. Посему и ссылки на него нет (т.к. нет самого документа).
на сайте документ появился, теперь ждем официального бумажного издания
"В соответствии с табл. 3.1 СП 131.13330.2012 температура воздуха наиболее холодной пятидневки для населенного пункта Елабуга Республика Татарстан составляет минус 34.
В соответствии с табл.1 СНиП 21-01-99 температура воздуха наиболее холодной пятидневки для населенного пункта Елабуга Республика Татарстан составляет минус 38.
Оба документа являются действующими.
Какую температуру принимать для вышеуказанного населенного пункта?
Каким документом руководствоваться при разработке ПСД?"
Смотрим на распоряжение правительства РФ 1047-р (normacs://normacs.ru/VIDO), а именно на пункт 70, согласно которому ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ в настоящий момент времени являются требования:
70. СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". Таблицы 1 - 5; рисунки 1, 3 - 6*.
Если неясно, читаем письмо Минрегионразвития от 15.08.2011 N 18529-08/ИП-ОГ (normacs://normacs.ru/101HJ) обращая внимание на два последних абзаца и молимся, чтоб новый 1047-р (http://regulation.gov.ru/project/8811.html?point=view_project&stage=2&stage_id=5085) не прошел регистрацию в Минюсте до отдачи проекта в экспертизу.