Все обсуждения

СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия

  Показать карточку документа

Обсуждения

Приложение Б8 примечания к формуле Б5

СП 20.13330.2016 в приложение Б8, до введения изменения № 1, примечание к формуле (Б.5) звучало как: "где h-высота перепада, м...... При h более 8м при определении м-ю принимается h=8м".

При этом в изменении № 1 было указано, что необходимо изменить первое предложение. Тем не менее, второе предложение "при h более 8м при определении м-ю принимается h=8м" – исчезло из всех редакций.

Это опечатка и второе предложение убрали случайно?

1

Оксана, добрый день!

Нам ответил один из разработчиков этого свода правил, Лебедева И.В., ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, лаборатория ЛНС, http://tsniisk.ru/info/reliability-of-structures/:

"Да, действительно, второе предложение исчезло по ошибке при редактуре изменения № 1. Оно должно остаться. Когда будет новый пересмотр, мы этот момент исправим".

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

п. 10.7 Учет сноса снега с покрытия зданий

Какой принимать коэффициент KV в формуле (10.2) зависящий от средней скорости ветра в зимний период и среднемесячной температуры воздуха в январе, принимаемый по таблице 10.2 при скорости ветра меньше 3 м/с?

Коэффициенты надежности по нагрузке по табл. 7.1

К какому пункту относить выравнивающие стяжки выполненные на строительной площадке плотностью более 1600 кг/м3: к пункту бетонные более 1600 кг/м3, с коэф. 1,1; или к пункту выравнивающие слои, с коэф. 1,3?