Обсуждение: СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

В таблице №5.4 СП 52-101-2003 имеется опечатка.

Напечатано

«Значение начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении Eb, МПа · 10 -3, при классе бетона по прочности на сжатие»

Должно быть

«Значение начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении Eb, МПа · 10 3, при классе бетона по прочности на сжатие»

При отрицательной степени начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении ничтожно мал. Пример: при B15 Eb = 24,0 · 10-3 МПа = 0,024 МПа = 0,24 кг/см2.

Разработчику данного документа отправлено письмо с просьбой уточнить достоверность редакции таблицы.

Таблица №5.4

Посмотреть оригинал письма ООО «Акрилхимпроект».

1

Разработчики ОАО "НИЦ Строительство" НИИЖБ, из лаборатории №1, которая разрабатывала данный документ, сообщили нам, что в данной таблице нет опечаток и написано верно. Можно обратиться непосредственно к ним по телефонам, указанным на странице лаборатории: http://nii-zhb.ru/vizy/laboratoriya_1/

2

В данной таблице значения начального модуля упругости бетона для удобства записи даны в 103 раз меньше (или 10-3 больше), что и говорит данная степень.
И понимать это надо именно так: берем число и делим его на 10-3, получаем действительно значение величины.