Все обсуждения

СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

  Показать карточку документа

Обсуждения

Правильно ссылаться на ГОСТ или на ГОСТ Р (п. 4.2.18 и 4.3.7) ?

При прочтении текста СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" обнаружено, что в тексте п. 4.2.18 и 4.3.7 указаны ссылки на национальный стандарт ГОСТ Р 12.4.026, может правильная ссылка должна быть на международный ГОСТ 12.4.026-2015, т.к. именно он и указан в Разделе 2 «Нормативные ссылки» данного Свода Правил — ГОСТ 12.4.026-2015) ?

1

Андрей, добрый день!

Разработчики этого свода правил ответили, что да, это опечатка.

2

NormaCS,

Добрый день

Просим разъяснить пункт 4.3.7 СП 1.13130.2020

4.3.7 В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей. Размещение радиаторов отопления также может быть предусмотрено с учетом требований пункта 4.4.9.

3.13 шкаф коммуникационный (шкаф для коммуникаций): Шкаф для визуального осмотра и контроля инженерных коммуникаций здания, не предназначенный для размещения инженерного оборудования, за исключением устройств аварийного отключения.

Как трактовать данный пункт в вопросе размещения электрических щитов в коридорах, встраиваемых заподлицо или расположенных в стеновой нише с дверьми. Является ли электрический щит шкафом для коммуникаций?

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Разделение коридоров перегороками

Здравствуйте!

Прошу разъяснить правильное прочтение пункта 5.3.4 В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м.

Если планировочное решение отделение стационара имеет двухкоридорную схему, а коридоры сообщаются между собой рекреациями, то следует ли считать длину коридоров суммарно, или можно учитывать длину каждого коридора отдельно не смотря на то, что они сообщаются между собой?

Эксперт считает суммарную длину двух коридоров по кольцу, но ведь во время эвакуации люди не бегают по кольцу по коридорам, они двигаются в одном направлении к выходу, главное, чтобы через 42 м движения закрывалась дверь для предотвращения попадания опасных факторов пожара по путям эвакуации.

Хотелось бы видеть уточнение этого требования, в том числе, для остальных классов функциональной пожарной опасности, когда коридоры делим по 60 м.

lalakina71

Клиент NormaCS, 16 августа 2022

Требования в лестничным клеткам лечебных заведений.

5.3 Больницы, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные)

В пункте 5.3.5 В зданиях этажностью более четырех этажей следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки в соответствии с требованиями пункта 4.4.18.

В пункте 4.4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 м (за исключением зданий и сооружений класса Ф5 категорий В, Д без постоянного пребывания людей), а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б вне зависимости от высоты следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50% незадымляемых лестничных клеток типа Н3, либо типа Н2 с входом в лестничную клетку через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа;
в зданиях класса Ф5 предусматривать незадымляемые лестничные клетки с учетом требований раздела 8.1.

Вопрос: можно ли применять в больницах выше 4-х этажей, но высотой менее 28 м незадымляемые лестничные клетки только Н2 или Н3?

Эксперт читеет ссылку на пункт 4.4.18 и делает вывод, что даже при высоте менее 28 м можно только 50% незадымляемых лестничных клеток типа Н3, либо типа Н2 с входом в лестничную клетку через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа, а остальные должны быть Н!.

Насколько правомочна в пункте 5.3.5 ссылка на пункта 4.4.18, если по нормам больницы вообще нельзя проектировать высотой более 28 м?

lalakina71

Клиент NormaCS, 16 августа 2022

Требования к эвакуационным путям и выходам (МГН) п.9.3.1

Здравствуйте!

Хотелось бы разъяснения п.9.3.1 настоящей редакции СП1 на примере паркинга/гаража-стоянки открытого типа (да и для закрытого будет то же самое).

9.3.1 Места обслуживания и постоянного нахождения МГН, относящихся к группам М2-М4, должны располагаться в непосредственной близости (не более 15 м) от выходов из помещений, за исключением зальных помещений зрелищных учреждений и молельных залов культовых зданий. Места нахождения МГН в здании, в том числе предельные этажи размещения, следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности для зданий конкретной функциональной пожарной опасности.

Значит ли это, что каждое машиноместо в паркинге предназначенное для МГН групп М2-М4 должно быть не далее 15м от выхода из помещения? (в случае с паркингом: выход из помещения для хранения авто обычно - наружу непосредственно или в эвакуационную лестницу). Нужно ли считать, что расстояние от данных машиномест до ближайшего эвакуационного выхода должно быть не более 15м?

Или же речь все же о расстоянии до выходов из помещений (комнат/кабинетов и т.п.) а не до эвакуационного выхода?

gurievyuv

Клиент NormaCS, 1 декабря 2021

  Показать полностью

По теме этого документа