СП 31-107-2004. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий
Введен впервые
Область применения
Свод правил содержит положения по различным вопросам, возникающим при проектировании многоквартирных жилых зданий, в том числе по пожарной безопасности при пользовании, по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований и требований энергоэффективности и др.
Обсуждение: СП 31-107-2004. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий
Прошу вас разъяснить следующее разночтение по устройству тамбура в незадымляемой лестничной клетке на первом этаже жилого многоэтажного дома:- в СП54. 13330.2011, п.9.19 написано, что " Двойные тамбуры при входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать...."--в СП 31-107-2004, п.5.2.6 написано "Незадымляемую лестничную клетку....... Требование устройства тамбуров при всех выходах из здания распространяется и на выходы из незадымляемых лестничных клеток в уровне первого этажа...", атакже см. приложение Е, рисунок Е.15
Обсуждение: СП 31-107-2004. Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий
Прошу вас разъяснить следующее разночтение по устройству тамбура в незадымляемой лестничной клетке на первом этаже жилого многоэтажного дома:- в СП54. 13330.2011, п.9.19 написано, что " Двойные тамбуры при входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать...."--в СП 31-107-2004, п.5.2.6 написано "Незадымляемую лестничную клетку....... Требование устройства тамбуров при всех выходах из здания распространяется и на выходы из незадымляемых лестничных клеток в уровне первого этажа...", атакже см. приложение Е, рисунок Е.15