Обсуждение: ГОСТ 23279-2012. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

Добрый день, в п.4.10 данного ГОСТа есть опечатка в Примере условных обозначений, для примера 4С пропущен шаг продольных стержней.

1

Дмитрий, добрый день!

Большое спасибо за Ваше замечание по опечатке!

Разработчик (лаборатория арматуры НИИЖБ им.Гвоздева) подтвердил Ваше замечание и по другим опечаткам, которые мы заметили в этом пункте.

Опечатки отмечены на скриншоте ниже.

В первом пункте диаметр должен быть 25, а не 10.

Второй пункт - пропущен шаг продольных стержней.

В третьем - тип сетки должен быть 5, а не 4, как указано в примере.

Поправки внесут в стандарт в официальном порядке.

2

Здравствуйте.

Вероятно, пара графических опечаток присутствует на рис. 1 (тип 2) и рис. 2. Там шаг поперечных стержней сетки S1 охватывает сразу две ячейки, а по сути должен только одну.

3

Pedantic_designer, спасибо за замеченную опечатку!

Мы связались с разработчиком (лаборатория арматуры НИИЖБ им.Гвоздева) и они подтвердили, что на рисунках 1 и 2 действительно есть эта опечатка. Размер S1 должен охватывать одну ячейку.

Поправки внесут в стандарт в официальном порядке.

4

День добрый.
Заметил ошибку:
п. 5.4,5.6 - упоминается арматурная проволока В-I по ГОСТ 6727. Но ГОСТ 6727 распространяестя только на проволоку Вр-I.

5

dlyagostov, добрый день!

Вы правы, разработчики этого стандарта (лаборатория арматуры НИИЖБ им.Гвоздева) подтвердили опечатку.

Следует читать этот пункт так:

- арматурная проволока класса Вр-1 - ГОСТ 6727 и класса В-1 по действующим нормативным документам.

Изменения будут внесены в стандарт.

6

"...класса В-1 по действующим нормативным документам" - а такие документы есть в NormaCS? Я может плохо искал, но все ссылки ведут на ГОСТ 6727, а из него она исключена.

7

Видимо, подразумеваются такие документы, как стандарты организаций, технические условия и т. п. Т. е. то, что в соответствии с п. 5.5 ГОСТ 23279-2012 заложат в проектной документации.

8

NormaCS, Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно увидеть или получить или купить бумагу в подтверждение, что в ГОСТ 23279-2012 допущена опечатка в расстоянии между стержнями поперечном S1 на рисунке 1 и 2?

С уважением, Александр

9

Александр, добрый день!

К сожалению, пока нигде. Изменение так и не было выпущено. Вообще все изменения выпускает Росстандарт и тогда они считаются официальными.

В данном случае, если Вам нужна аргументация для проекта, Вы можете написать непосредственно разработчику от имени Вашей компании на общий адрес официальное письмо с запросом подтверждения опечатки, чтобы получить от них официальный ответ. Координаты: http://www.niizhb-fgup.ru/contact/

Мы со своей стороны попробуем узнать судьбу планировавшегося изменения.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.