7 июня 2023
—
заканчивается
5 июля 2023
Проект
Разработчик
Технический комитет
ОКС/МКС/ISO
ОКС 93.030
Описание
СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» устанавливает правила проектирования вновь строящихся и реконструируемых систем водоотведения, наружных сетей и сооружений постоянного назначения для бытовых и поверхностных (дождевых и талых) стоков, а также близких к ним по составу производственных сточных вод.
Приглашаем обсудить проект изменения № 3 СП 32.13330.2018
Публичное обсуждение проекта продлится до 5 июля 2023 г.
Основными задачами разработки изменения к своду правил являются:
NormaCS,
Добрый день.
Глава 7.6, судя по наименованию, относится к поселениям. В пункте 7.6.2 идёт речь, в том числе, о предприятиях, но о предприятиях в населённых пунктах.
Как обосновывать проектные решения в отношении систем водоотведения поверхностных сточных вод с территории промышленных предприятий вне территории населённых пунктов?
В связи с введением понятий "тип сточных вод" и категорий предприятий, нет возможности пользоваться Рекомендациями НИИ ВОДГЕО, так как в них остались группы предприятий.
Необходимость очистки поверхностных сточных вод с автомобильных дорог, проходящих вне водоохранных зон, явно не указана ни в одном документе.
Таблица Г.1 работает только в случае проектирования городов. При попытках отнесения указанной нагрузки на расходы бытовых сточных вод от административных и производственных зданий промышленных предприятий, получаются концентрации, которые не чистят ни одни очистные сооружения, так как расчётное водопотребление на одного жителя по таблице 1 СП 31 кратно отличается от норм водопотребления, указанных в таблице А.2 СП 30.
В связи с вышесказанным, сбор, отведение и очистка сточных вод с площадки с закрытым складом и КПП на одного человека в смену (на промышленном предприятии вне населённого пункта) превращается в проектирование КОСМОДРОМА.
Про отвалы или карьеры я вообще молчу.
Спасибо.
Добрый день
В п.3.14, 3.15 даются определения поверхностных сточных вод 1-го и 2-го типа, которые начинаются словами "Поверхностные сточные воды, образующиеся ...". При этом в тексте СП отсутствует определение понятия "Поверхностные сточные воды".
В таблице 5 приводятся наименьшие уклоны водоотводных лотков. Но для полимерных, стеклокомпозитных и полимербетонных лотков указывается диапазон значений 0,001 - 0,005. Слово "наименьший" подразумевает, что это должно быть одно конкретное число. Тогда будет логичным оставить в этой ячейке таблицы только значение 0,001.
Пункты 7.7.1.4 и 7.7.1.8 регламентирует использование разделительных камер для регулирования расхода дождевого стока. Однако методика определения "предельного" расхода, необходимого для расчета разделительной камеры и очистных сооружений проточного типа, до сих пор не перенесена в СП из Рекомендаций НИИ ВОДГЕО.
ОПТИМА, добрый день!
Большое спасибо за такой интересный отзыв! Переслали его разработчику.
Направляю комментарии к предлагаемому изменению №3, а также к ряду пунктов СП по текущей редакции, которые не предполагалось менять в рамказ изменения №3.
NormaCS,
Добрый день!
Направляю предложения АО "АНХП" к проекту Изменения № 3 к СП 32.13330.2018.
С уважением, Албутова Е.П.
п. 9.2. Пункт называется «9.2 механическая очистка сточных вод», но содержит в себе все требования к очистным сооружениям п. 9.2.1-9.2.14, в том числе к биологической очистке, обеззараживанию, обработке осадка и так далее, тогда как механическая очистка всего лишь одна из стадий.
требуется: Строку «9.2 Механическая очистка сточных вод» исключить, нумерацию пунктов «9.2.1-9.2.14» переименовать в «9.2-9.15».
п. 12.2 Многочисленными редакциями СП исключены пункты, содержащие конкретные требования по устройству сетей и колодцев в просадочных грунтах, добавлены ссылки на СП 21.13330, СП 249.1325800, которые касаемо инженерных сетей практически бесполезны.
требуется: Включить требования к строительству в просадочных грунтах согласно редакции СНиП 2.04.03-85*
В части вакуумной канализации необязательно было добавлять новые пункты, приложения, "размазывать" тему по новой редакции СП.
достаточно было выпустить пособие, содержащее полностью всю тему, и добавить в СП один единственный пункт со ссылкой на такое пособие
Добрый день!
Спасибо всем за отзывы по проекту! Передали разработчику.
п. 7.7.4.1...Аккумулирующие резервуары рекомендуется выполнять из монолитного железобетона. Для малых очистных сооружений производительностью до 1000 м3/сут допускается применение серийно производимых емкостей изстеклокомпозитных и полимерных материалов.
Производительность ОС - полный объем стока, который приходит до разделетильной камеры. Если СВ относятся к 1 -му типу, то часть стока пойдет по обводной линии, объем емкости может значительно уменьшиться.
Не правильно ли переформулировать пункт и ограничение по объему ввести на сами емкости: Для резервуаров до 1000 м3/сут допускается применение серийно производимых емкостей из стеклокомпозитных и полимерных материалов.
Поскольку производительность ОС может быть >1000 м3/сут, при этом объем емкости в разы меньше.
Предлагаю добавить в СП дождевые сады. Наимолее полное их описание есть на сайте Мистроя https://www.faufcc.ru/upload/methodical_materials/mp06_2019.pdf
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОДООТВОДА НА УЛИЧНО- ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПОДЗЕМНОЙ (ТРУБОПРОВОДНОЙ) ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Добавить расчет предельного расхода дождевых вод Qlim, направляемого от разделительной камеры на очистку.