Область применения
Свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с давлением пара до 3.9 Мпа включительно и с температурой воды не выше 200 градусов Целься, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии.
Свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных) на автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, также на когенерационные установки.
Требования к котельным, а также к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим сводом правил, не применяют вплоть до реконструкции или капитального ремонта к следующим котельным: 1) введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящего свода правил; 2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу настоящего свода правил.
Документ утвержден
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 2016-12-16
Комментарий
Документ зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Разработчик
ООО СанТехПроект
Установленная мощность котельной 2 категории (резервной для потребителя 1 категории)
В п.4.9 определены категории котельных:
В соответствии с данным пунктом, если к котельной подключен потребитель 1 категории, для которой данная котельная не является единственным источником тепловой энергии, то она по надежности отпуска тепла должна соответствовать 2 категории (рассматриваемый объект - мед.учреждение с круглосуточным пребываением пациентов, имеется подключение к ТС, но не обеспечивающее 1 категорию надежности, т.е. котельная является резервной).
В п. 4.16 описан принцип определения установленной мощности котельной:
В данном пункте даются четкие указания для определения мощности котельной 1 категории надежности отпуска тепловой энергии и дана ссылка на СП 124.13330.2012 для определения мощности котельной 2 категории надежности отпуска тепловой энергии при подключении к ней потребителей второй и третьей категорий по надежности теплоснабжения. Однако ни где не рассмотрена ситуация требующая расчета установленной мощности для котельной 2 категории надежности отпуска тепловой энергии при подключении к ней потребителя первой категории по надежности теплоснабжения.
В СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, п. 7.2.1.3 гововорится:
Можно ли осуществлять подбор оборудования такой котельной руководствуясь данным пунктом, без резервирования мощности (не рассматривать ситуацию выхода из строя одного котла)? Или определять мощность такой котельной необходимо как для котельной 1 категории, но опуская иные мероприяния указаные в п.4.18, обеспечивающие 1 категорию надежности отпуска тепловой энергии?
Также обращаю внимание, что в нормативной документации нет определения понятия резервной котельной и каких-то упрощений, предусмотренных для данных источников тепловой энергии. Какими нормами следует руководствоваться при проектировании данных котельных?