- ПромЭксперт Раздел IV. Промышленная безопасность
- ПромЭксперт Раздел III. Охрана труда и безопасность
- Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения
- Энергетика и теплотехника
- Строительные материалы и строительство
- к.40 Водоснабжение и канализация
- к.41 Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
СП 89.13330.2016. Котельные установки
Обсуждения
Другие обсуждения
В п.4.9 определены категории котельных:
4.9 Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям подразделяются на котельные первой и второй категорий.
К первой категории относят котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии.
Вторая категория - все остальные котельные.
Перечни потребителей по категориям устанавливают в задании на проектирование.
В соответствии с данным пунктом, если к котельной подключен потребитель 1 категории, для которой данная котельная не является единственным источником тепловой энергии, то она по надежности отпуска тепла должна соответствовать 2 категории (рассматриваемый объект - мед.учреждение с круглосуточным пребываением пациентов, имеется подключение к ТС, но не обеспечивающее 1 категорию надежности, т.е. котельная является резервной).
В п. 4.16 описан принцип определения установленной мощности котельной:
4.16 Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:
- расчетную мощность котельной согласно 4.12;
- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.
При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом:
- минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха) - на технологическое теплопотребление и системы вентиляции;
- режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС.
При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размере, указанном в пункте 5.5 СП 124.13330.2012, если иное не предусмотрено заданием на проектирование.
Таблица 1 (Исключена, Изм. N 1).
Число котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность, следует определять по расчетной максимальной и минимальной мощности на основании технико-экономических расчетов.
В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов; в производственных котельных второй категории допускается установка одного котла.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
В данном пункте даются четкие указания для определения мощности котельной 1 категории надежности отпуска тепловой энергии и дана ссылка на СП 124.13330.2012 для определения мощности котельной 2 категории надежности отпуска тепловой энергии при подключении к ней потребителей второй и третьей категорий по надежности теплоснабжения. Однако ни где не рассмотрена ситуация требующая расчета установленной мощности для котельной 2 категории надежности отпуска тепловой энергии при подключении к ней потребителя первой категории по надежности теплоснабжения.
В СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, п. 7.2.1.3 гововорится:
7.2.1.3 Тепловая мощность резервной котельной определяется из расчета 100% покрытия нагрузок на теплоснабжение зданий, относящихся к I категории по надежности теплоснабжения. Для остальных потребителей следует предусматривать расход тепла только на дежурное отопление.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
Можно ли осуществлять подбор оборудования такой котельной руководствуясь данным пунктом, без резервирования мощности (не рассматривать ситуацию выхода из строя одного котла)? Или определять мощность такой котельной необходимо как для котельной 1 категории, но опуская иные мероприяния указаные в п.4.18, обеспечивающие 1 категорию надежности отпуска тепловой энергии?
Также обращаю внимание, что в нормативной документации нет определения понятия резервной котельной и каких-то упрощений, предусмотренных для данных источников тепловой энергии. Какими нормами следует руководствоваться при проектировании данных котельных?
В п.6.32 сказано, что снаружи оконных проемов ЛСК следует предусматривать меры, предотвращающие разбрасывание стекла.
Что относится к этим мерам? Это установка защитных сеток или ограждения? Есть ли ГОСТ на подобные защитные сетки? Каковы узлы их крепления к конструкции ЛСК?
Энергоэффективность системы теплоснабжения
В отмененном СП 89.13330.2012 п.21.3 была приведена формула расчета коэффициента энергетической эффективности системы теплоснабжения. В действующей редакции СП 89.13330.2016 данная формула исключена. Каким нормативным актом следует руководствоваться при опредлении коэффициента энергоэффективности системы теплоснабжения и отдельных ее элементов?