vniipo,
Уважаемый разработчик СП 2.13130.2012!
Контингент перинатального центра, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10, это персонал, беременные женщины, родившие женщины и новорожденные.
К лицам с ограниченными возможностями передвижения, согласно определения «маломобильные группы населения» в СНиП 35-01-2001, можно отнести беременных женщин и родивших женщин. Персонал не ограничен в передвижениях, а новорожденные самостоятельно не перемещаются.
Часть 15 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает условия безопасной эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижениями (беременные и родившие женщины) без ограничения по этажности. Обеспечение деятельности пожарных подразделений по спасению контингента устанавливает статья 90 указанного Технического регламента.
В качестве средств подъёма личного состава для спасения используются лифты для транспортировки пожарных подразделений. Без ограничения этажности.
Возможности современной пожарной техники для спасения людей из здания превышают два и четыре этажа. Если нет, то приведите пример таких специальных автомобилей (АЛ, АКП).
По моему мнению, Вы превысили полномочия, включив требования запретительного характера в документ (свод правил), который по определению Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» не может быть обязательным.
С уважением, Дмитрий Торбик
Толщина сухого слоя
Почему в п 3.3 определены толщина сухого слоя не более 3 мм?
Какие показатели, параметры, значения огнезащитного покрытия, краски ограничивают эту толщину (адгезия, дополнительная нагрузка на конструкцию и др.). Есть ли обоснование этой величины?
Можно ли считать, что определение в п. 3.3 относится только к вспучивающимся покрытиям, в том числе и к вспучивающимся краскам? Значит ли, что любые огнезащитные вспучивающиеся покрытия с толщиной сухого слоя более 3-х мм не обязательно относить к тонкослойным и, соответственно, проектировать и применять в зданиях всех степеней огнестойкости не зависимо от приведенной толщины металла?
Толщина сухого слоя 3 мм в п. 3.3 свода правил определена на основании имеющихся экспериментальных данных по исследованиям вспучивающихся огнезащитных покрытий, в результате которых установлено резкое снижение их огнезащитной эффективности при значении толщины покрытия более 2-3 мм, в связи с потерей стабильности и разрушением образующегося при нагревании пенококса.
Представленное определение тонкослойного огнезащитного покрытия относится к вспучивающимся покрытиям, в том числе и к вспучивающимся краскам.
В соответствии с п. 3.3 СП 2.13130 любые (в том числе и вспучивающиеся) покрытия толщиной более 3 мм не относятся к тонкослойным покрытиям, следовательно, их можно применять в зданиях всех степеней огнестойкости, не зависимо от приведенной толщины металла.
Я правильно понял, что один и тот же материал, в том числе вспучивающийся, теоретически может являться одновременно тонкослойным покрытием, если наносится толщиной до 3 мм, и конструктивной огнезащитой, если толщина наносимого слоя свыше 3 мм?
Заранее спасибо за разъяснение.