СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
Не действует - Заменен
Область применения
Свод правил устанавливает общие требования по обеспечению огнестойкости объектов защиты, в том числе зданий, сооружений и пожарных отсеков и применяется на этапах проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструкции, при иных работах, связанных с полной или частичной заменой строительных конструкций, заменой заполнений проемов в строительных конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости, а также в случае изменения класса функциональной пожарной опасности объектов защиты.
Документ утвержден
МЧС России, 2012-11-21
Комментарий
ВАЖНО: До внесения изменений в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности', следует руководствоваться положениями СП 2.13130.2009 (см. разъяснительное письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 3943эп-13-2-04 от 21.08.2013 г.). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 474 от 16.04.2014 г. утвержден 'Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.
Здравствуйте! Вопрос по пункту 6.7.19 СП 2.13130.2012. В связи с чем связан запрет на размещение палат не выше четвертого этажа, а дородовых палат - не выше третьего этажа перинатальных центров?
Все запреты в данном пункте связаны с особенностями спасения контингента в случае пожара. По поводу конкретно перинатальных центров, то в данном случае можно сказать:
1. Контингент перинатального центра ограничен в возможностях передвижения, в силу специфики данного учреждения.
2. Ограничение, связанное с возможностями пожарной техники. Так как пациенты перинатальных центров ограничены в передвижениях, то потребуется специальная техника для их эвакуации. Если из обычного дома можно эвакуировать с помощью пожарной лестницы, то в данном случае, это будет затруднительно.
Контингент перинатального центра, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10, это персонал, беременные женщины, родившие женщины и новорожденные.
К лицам с ограниченными возможностями передвижения, согласно определения «маломобильные группы населения» в СНиП 35-01-2001, можно отнести беременных женщин и родивших женщин. Персонал не ограничен в передвижениях, а новорожденные самостоятельно не перемещаются.
Часть 15 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает условия безопасной эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижениями (беременные и родившие женщины) без ограничения по этажности. Обеспечение деятельности пожарных подразделений по спасению контингента устанавливает статья 90 указанного Технического регламента.
В качестве средств подъёма личного состава для спасения используются лифты для транспортировки пожарных подразделений. Без ограничения этажности.
Возможности современной пожарной техники для спасения людей из здания превышают два и четыре этажа. Если нет, то приведите пример таких специальных автомобилей (АЛ, АКП).
По моему мнению, Вы превысили полномочия, включив требования запретительного характера в документ (свод правил), который по определению Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» не может быть обязательным.
Согласно письму МЧС проект пересмотра данного свода правил находится на утверждении в ТК 465. Согласно п.9 постановления 624 о правилах разработки СП, срок экспертизы ТК не установлен. Окончательная редакция была представлена 24.07.2017 и уже год, получается, длится экспертиза проекта. Будем надеяться, что она скоро закончится.
Не на каждый термин даётся определение в каком-нибудь нормативном документе. Поэтому ВНИИПО и разъяснили его. Если Вы хотите, чтобы разъяснение добавили в данный свод правил, можете написать им напрямую.
Я правильно понял, что один и тот же материал, в том числе вспучивающийся, теоретически может являться одновременно тонкослойным покрытием, если наносится толщиной до 3 мм, и конструктивной огнезащитой, если толщина наносимого слоя свыше 3 мм?
Не вспучивающиеся покрытия, независимо от их толщины сухого слоя, не относятся к тонкослойным огнезащитным покрытиям. Однако, если толщина таких покрытий будет составлять менее 3 мм, они не будут обладать требуемой огнезащитной эффективностью.
Замечания и предложения по проекту изменений принимаются до 30 июня 2013 г. по адресу: мкр. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха, Московская обл., 143903; Факс: (495) 524 82 52; Е-mail: vniipo@mail.ru
Одновременно информируем, что до внесения изменений в «Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. № 1573, следует руководствоваться положениями СП 2.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 172.
Перинатальные центры
Здравствуйте! Вопрос по пункту 6.7.19 СП 2.13130.2012. В связи с чем связан запрет на размещение палат не выше четвертого этажа, а дородовых палат - не выше третьего этажа перинатальных центров?
torbikd, добрый день!
Все запреты в данном пункте связаны с особенностями спасения контингента в случае пожара. По поводу конкретно перинатальных центров, то в данном случае можно сказать:
1. Контингент перинатального центра ограничен в возможностях передвижения, в силу специфики данного учреждения.
2. Ограничение, связанное с возможностями пожарной техники. Так как пациенты перинатальных центров ограничены в передвижениях, то потребуется специальная техника для их эвакуации. Если из обычного дома можно эвакуировать с помощью пожарной лестницы, то в данном случае, это будет затруднительно.
Разработчик СП 2.13130.2012,
Пехотиков В.А.
vniipo,
Уважаемый разработчик СП 2.13130.2012!
Контингент перинатального центра, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10, это персонал, беременные женщины, родившие женщины и новорожденные.
К лицам с ограниченными возможностями передвижения, согласно определения «маломобильные группы населения» в СНиП 35-01-2001, можно отнести беременных женщин и родивших женщин. Персонал не ограничен в передвижениях, а новорожденные самостоятельно не перемещаются.
Часть 15 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает условия безопасной эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижениями (беременные и родившие женщины) без ограничения по этажности. Обеспечение деятельности пожарных подразделений по спасению контингента устанавливает статья 90 указанного Технического регламента.
В качестве средств подъёма личного состава для спасения используются лифты для транспортировки пожарных подразделений. Без ограничения этажности.
Возможности современной пожарной техники для спасения людей из здания превышают два и четыре этажа. Если нет, то приведите пример таких специальных автомобилей (АЛ, АКП).
По моему мнению, Вы превысили полномочия, включив требования запретительного характера в документ (свод правил), который по определению Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» не может быть обязательным.
С уважением, Дмитрий Торбик