Перинатальные центры

Здравствуйте! Вопрос по пункту 6.7.19 СП 2.13130.2012. В связи с чем связан запрет на размещение палат не выше четвертого этажа, а дородовых палат - не выше третьего этажа перинатальных центров?

1

torbikd, добрый день!

Все запреты в данном пункте связаны с особенностями спасения контингента в случае пожара. По поводу конкретно перинатальных центров, то в данном случае можно сказать:

1. Контингент перинатального центра ограничен в возможностях передвижения, в силу специфики данного учреждения.

2. Ограничение, связанное с возможностями пожарной техники. Так как пациенты перинатальных центров ограничены в передвижениях, то потребуется специальная техника для их эвакуации. Если из обычного дома можно эвакуировать с помощью пожарной лестницы, то в данном случае, это будет затруднительно.

Разработчик СП 2.13130.2012,
Пехотиков В.А.

2

vniipo,

Уважаемый разработчик СП 2.13130.2012!

Контингент перинатального центра, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10, это персонал, беременные женщины, родившие женщины и новорожденные.

К лицам с ограниченными возможностями передвижения, согласно определения «маломобильные группы населения» в СНиП 35-01-2001, можно отнести беременных женщин и родивших женщин. Персонал не ограничен в передвижениях, а новорожденные самостоятельно не перемещаются.

Часть 15 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает условия безопасной эвакуации групп населения с ограниченными возможностями передвижениями (беременные и родившие женщины) без ограничения по этажности. Обеспечение деятельности пожарных подразделений по спасению контингента устанавливает статья 90 указанного Технического регламента.

В качестве средств подъёма личного состава для спасения используются лифты для транспортировки пожарных подразделений. Без ограничения этажности.

Возможности современной пожарной техники для спасения людей из здания превышают два и четыре этажа. Если нет, то приведите пример таких специальных автомобилей (АЛ, АКП).

По моему мнению, Вы превысили полномочия, включив требования запретительного характера в документ (свод правил), который по определению Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» не может быть обязательным.

С уважением, Дмитрий Торбик

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Пересмотр СП 2.13130.2012

Согласно письму МЧС проект пересмотра данного свода правил находится на утверждении в ТК 465. Согласно п.9 постановления 624 о правилах разработки СП, срок экспертизы ТК не установлен. Окончательная редакция была представлена 24.07.2017 и уже год, получается, длится экспертиза проекта. Будем надеяться, что она скоро закончится.

NormaCS

Администратор, 23 июля 2018

Толстослойные напыляемые составы

irina-b27, добрый день!

Не на каждый термин даётся определение в каком-нибудь нормативном документе. Поэтому ВНИИПО и разъяснили его. Если Вы хотите, чтобы разъяснение добавили в данный свод правил, можете написать им напрямую.

NormaCS

Администратор, 14 февраля 2018

3
Толщина сухого слоя

Я правильно понял, что один и тот же материал, в том числе вспучивающийся, теоретически может являться одновременно тонкослойным покрытием, если наносится толщиной до 3 мм, и конструктивной огнезащитой, если толщина наносимого слоя свыше 3 мм?

Заранее спасибо за разъяснение.

evgeny-p

Пользователь, 28 апреля 2016

2