Все обсуждения

  Показать описание и файлы проекта

Обсуждения

Приглашаем обсудить проект ГОСТ 21.602

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения.

1

Добрый день! Прошу помощи в простом, но конфликтном вопросе: Какой отдел учитывает в своем разделе электрические нагреватели (например ТЭНы) ?

Ситуации возникли по обогреву воды в резервуарах противопожарного запаса воды, так же интересен вопрос конвекционных электрообогревателей устанавливаемых в помещениях. Посмотрел ГОСТ 21.602 и СП 60.13330.2012, считаю что этим должны заниматься теплотехники, но хочу услышать мнение более опытных людей.

2

Иван Юрьевич,

Электронагревательные приборы для обогрева помещений являются частью системы отопления и входят в марку (подраздел ПД) ОВ. Естественно, они учитываются как эл. нагрузка и в ЭМ (ЭОМ).

Но!

Иногда встречаются сооружения, для которых не разрабатывается ОВ (как в данном случае резервуары).

Тогда эти электронагревательные приборы учитываются в ЭМ, а теплотехники могут помочь в расчетах.

3

Сорокин Н.И., спасибо!

А в системе электрообогрева: труб, полов, резервуаров и кровли теплотехники тоже могут помочь расчетом? или здесь работа полность лежит в разделе ЭМ.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.