Обсуждения
Другие обсуждения
ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования принят 25 ноября 2016г приказом №1802-ст. Стандарт будет введен в действие с 1 июля 2017г.
Стандарт введен взамен ГОСТ 21.602-2003.
Приглашаем обсудить проект ГОСТ 21.602
Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения.
Добрый день! Прошу помощи в простом, но конфликтном вопросе: Какой отдел учитывает в своем разделе электрические нагреватели (например ТЭНы) ?
Ситуации возникли по обогреву воды в резервуарах противопожарного запаса воды, так же интересен вопрос конвекционных электрообогревателей устанавливаемых в помещениях. Посмотрел ГОСТ 21.602 и СП 60.13330.2012, считаю что этим должны заниматься теплотехники, но хочу услышать мнение более опытных людей.
Иван Юрьевич,
Электронагревательные приборы для обогрева помещений являются частью системы отопления и входят в марку (подраздел ПД) ОВ. Естественно, они учитываются как эл. нагрузка и в ЭМ (ЭОМ).
Но!
Иногда встречаются сооружения, для которых не разрабатывается ОВ (как в данном случае резервуары).
Тогда эти электронагревательные приборы учитываются в ЭМ, а теплотехники могут помочь в расчетах.
Сорокин Н.И., спасибо!
А в системе электрообогрева: труб, полов, резервуаров и кровли теплотехники тоже могут помочь расчетом? или здесь работа полность лежит в разделе ЭМ.