СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*
Не действует - Заменен
Область применения
Правила следует соблюдать при проектировании стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше 100 градусов Цельсия и не ниже минус 60 градусов Цельсия.
Документ утвержден
Минрегион России, 2010-12-27
Комментарий
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 являются обязательными разделы 1, 4 - 6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8 (за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 9 - 14, 15 (за исключением пункта 15.5.3), 16 - 18, приложения Д, Е, Ж.
Обратите внимание - изменения вносятся в пункты, указанные как обязательные в Постановлении 1521.
Переработан пункт 4.1.1: включена ссылка на СП 2.13130.2012 по проектированию и возведению конструкций с учетом их огнестойкости, а также включены сведения об условиях использования "восстановленных" (бывших в употреблении и выведенных из первичной эксплуатации или прошедших комплекс диагностических и восстановительных работ) стальных труб и других видов металлоконструкций.
В пункте 4.1.3 в первом абзаце предлагается заменить «СНиП 3.03.01» на «СП 70.13330».
Тексты данного СП были разные - был на официальном сайте, много вариантов в инете болталось "от разработчика", посему что и с чем, а главное зачем сравнивать? Есть официальное издание, его скан размещен в базе данных - пользуйтесь.
Кроме того были обнаружены (и устранены) офицальные опечатки опубликованные в бюллетене ЦПП 6-2011 - normacs://normacs.ru/_123K
Проект Изменения №1
На нашем сайте опубликован проект Изменения №1 к этому своду правил.
Обратите внимание - изменения вносятся в пункты, указанные как обязательные в Постановлении 1521.
Переработан пункт 4.1.1: включена ссылка на СП 2.13130.2012 по проектированию и возведению конструкций с учетом их огнестойкости, а также включены сведения об условиях использования "восстановленных" (бывших в употреблении и выведенных из первичной эксплуатации или прошедших комплекс диагностических и восстановительных работ) стальных труб и других видов металлоконструкций.
В пункте 4.1.3 в первом абзаце предлагается заменить «СНиП 3.03.01» на «СП 70.13330».
Публичное обсуждение до 30 ноября 2015г.
Опечатка в таблице В.5. В шапке таблицы нормативное сопротивление проката вместо Ryn написано Rm
gildtvv, спасибо за замеченную опечатку. В скане документа всё правильно, в тексте мы поправим.
gildtvv, исправили опечатку в тексте.