Не действует - Утратил силу
Область применения
Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» предназначен для определения стоимости разработки проектной и рабочей документации для строительства зданий, инженерных сооружений и коммуникаций (сетей водоснабжения и канализации, сооружений теплоэлектроснабжения, линейных инженерных сетей связи, наружного электроосвещения).
Документ утвержден
Минрегион России, 2012-05-24
Комментарий
Зарегистрирован в Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, регистрационный номер 174 от 12.07.2012.
Коэффициент для трансформаторных подстанций
Нам задавали вопрос про применению справочника базовых цен и мы получили ответ от ЦЕНТРИНВЕСТпроекта. Размещаем его здесь для всех.
Вопрос.
При использовании справочника базовых цен на проектные работы для строительства СБЦП 81-2001-07, СБЦП 81-02-07-2001, «Коммунальные инженерные сети и сооружения», для расчета проектной стоимости однотрансформаторных подстанций, согласно п. 2.8.7.1 необходимо применять коэффициент до 0,5.
Поясните, необходимо ли дополнительно применять коэффициент 0,7 по п. 2.8.7.1 (помимо уже примененного к=0,5) для однотрансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 160 кВА.
Ответ ЦЕНТРИНВЕСТпроекта
Ответ не вызывал бы сомнения, если бы п. 2.8.7.1 звучал в следующей редакции: "базовые цены таблицы № 37 настоящего Справочника для комплектных подстанций с мощностью трансформаторов 160 кВ×А и ниже - с коэффициентом 0,7".
Но п. 2.8.7.1 звучит иначе:
"базовые цены таблицы № 37 настоящего Справочника для комплектных подстанций с мощностью трансформаторов 160 кВ×А (2´160) и ниже - с коэффициентом 0,7".
Специально упоминаются трансформаторы во множественном числе и подчеркивается 2 трансформатора (2х160). Думаю, что для однотрансформаторных подстанций, этот коэффициент применять нельзя.
Ответ из "ЦЕНТРИНВЕСТпроекта".
Свой взгляд мы высказали в письме.
Для проверки правильности нашего подхода рассчитайте стоимость по предложенной методике однотрансформаторной подстанции 100 кВхА и Вы увидите, что она сопоставима (чуть больше) с базовой ценой мачтовой однотрансформаторной подстанции.
По Вашему расчету эти стоимости разнятся в 1,6 раз - это много. Но это наше мнение.
С уважением,
Величко Юрий Николаевич