Все обсуждения

ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

  Показать карточку документа

Обсуждения

Обсуждение: ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов

Постановление, утвердившее ПБ, не подлежит применению согласно приказу Ростехнадзора от 25 января 2013 г. № 28 (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.02.2013 г. за номером 27149, опубликовано 26.02.2013 г. в "Российской газете" - Федеральный выпуск 6017). Т.е. ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" с 09.03.2013 не действует.

1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 25 января 2013 г. № 28

О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИМЕНЕНИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАДЗОРА

РОССИИ ОТ 10 МАЯ 2003 г. № 80 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказываю:

Считать не подлежащим применению постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 10 мая 2003 г. № 80 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., регистрационный номер № 4738; "Российская газета", 2003, № 120/1).

Руководитель Н. Кутьин

2

в связи с их отменой следует применять это (НО, пока не опубликованы официально)

Утв. приказ Ростехнадзора от 27.12.12 номер 784 Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Имеют рекомендательный характер, регистрации в Минюсте не подлежат.

3

Руководство по безопасности после официального опубликования будет занесено в NormaCS?

4

Конечно, сразу по официальной публикации данного НТД.

5

Был офиц. тираж Руководства по безопасности Издательство ЗАО НТЦ ПБ

6

Светлана, да, этот документ уже есть в базе NormaCS. Вот ссылка на карточку документа на сайте: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10MNA.html, где написано, что он войдет в ближайшее обновление, его можно получить уже сейчас обратившись к дилеру или, если вы подписаны на ежедневные обновления, то он уже есть у вас в программе.

7

Добрый день! вопрос по"

"5.1.20. При соответствующих обоснованиях, когда позволяет несущаяспособность трубопроводов, допускается крепление к ним других трубопроводовменьшего диаметра. Не допускается такой способ крепления к трубопроводам,транспортирующим:

среды групп А,Б;"

В нашем случае трубопровод категории А (цианид, Ду32) предполагается крепить к трубопроводу тепловой сети (Ду500). Подходит ли данный пункт как доказательство того, что такая прокладка противоречит нормативам?

8

miu.zinovev, добрый день! Данный документ уже не действует, поэтому его некорректно указывать в качестве обоснования. Вы смотрели Руководство по безопасности 'Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов?

9

NormaCS, Здравствуйте! Данный документ смотрел относительно недавно:

Из РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ» от 2013:
131. При соответствующем обосновании, если позволяет несущая способность трубопроводов, допускается крепление к ним других трубопроводов меньшего диаметра. Не рекомендуется такой способ крепления к трубопроводам, транспортирующим:
среды групп А и Б;

Получается, что прямого запрета на такую прокладку, к сожалению, нет...

10

miu.zinovev, в прошлом издании, отмененном, такое "не допускалось", а теперь просто "не рекомендуется" - правильно я понимаю?

11

NormaCS, верно, читается именно так. Знакомый эксперт (не из той экспертизы в которую мы заходим) сказал, что ему данный вариант прокладки не нравится, и он найдет к чему придраться. Нам со своей стороны нужен конкретный пункт НТД, почему мы не можем этого сделать (прокладывать совместно тепловую сеть и трубопровод категории А). А сейчас получается что ничего, кроме "не рекомендуется" мы предложить не можем. "Не рекомендуется" не значит теперь, что это "не допускается"

12

miu.zinovev, давайте мы зададим этот вопрос в Ростехнадзор, так как именно они разработчики этих документов с просьбой обосновать на основании чего теперь можно прокладывать трубопроводы совместно, тогда как прошлый вариант это запрещал. Возможно, они сами опечатались, это тоже бывает. Ответа придется подождать около месяца.

13

NormaCS, хорошая идея! Неделю назад я уже подал запрос в Ростехнадзор, пока ответа не получил. Вы сможете со своей стороны подать запрос?

14

miu.zinovev, конечно можем и сейчас сделаем. :)

Они обычно отвечают месяц. Если Вы получите ответ раньше нас - выложите и здесь тоже. Сравним ответы, и другим пользователям наверняка тоже интересен данный вопрос.

16

miu.zinovev, нам ответили. Вот ответ Ростехнадзора в pdf и просто текстом ниже.

Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» носит рекомендательный характер, и содержит общие рекомендации по обеспечению требований промышленной безопасности, предупреждению аварий, инцидентов, случаев производственного травматизма при проектировании, устройстве, изготовлении, испытаниях, монтаже, эксплуатации, экспертизе промышленной безопасности стальных трубопроводов, предназначенных для транспортирования в пределах промышленных предприятий химической, нефтехимической, нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой и других смежных отраслей промышленности газообразных, парообразных и жидких сред с расчетным давлением до 320 МПа, вакуумом с абсолютным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт. ст.) при температуре среды от -196 до +700 °С.

На трубопроводы пара и горячей воды с температурой нагрева воды свыше 115 градусов Цельсия распространяется действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее - ФНП ОРПД), которые содержат требования промышленной безопасности, обязательные для исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию оборудования под давлением.

В частности, согласно пункту 74 ФНП ОРПД, при надземной открытой прокладке трубопроводов пара и горячей воды допускается их совместная прокладка с технологическими трубопроводами различного назначения, за исключением случаев, когда такая прокладка противоречит нормам пожарной безопасности и федеральным нормам и правилам, устанавливающим требования промышленной безопасности к опасному производственному объекту, на котором осуществляется указанная прокладка трубопроводов.

Подземная прокладка трубопроводов пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды превышают: температуру 450 °С, давление 8 МПа, в одном канале совместно с другими технологическими трубопроводами не допускается в соответствии с пунктом 78 ФНП ОРПД.

Кроме того, подпунктом з) пункта 625 ФНП ОРПД запрещается прокладка трубопроводов высокого давления кислорода и других газов с повышенным содержанием кислорода в помещении барозала, максимальное давление газов в таких трубопроводах допускается не более 7,0 МПа.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.