Добрый день!

Прошу Вас запросить разъяснения у ФГБУ ВНИИПО МЧС России и АНО "НТЦ "Энергия":

  1. Будет ли изменено в ГОСТ 32396-2021 определение "Панель ППУ" на "Панель ПЭСПЗ", а также как будет ли добавлено определение отдельностоящего НКУ для СПЗ, так как имеются следующие различия:

    • Согласно п.3.3.5 ГОСТ 32396-2013:
      Панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников
    • Согласно п. 3.4 СП 6.13130.2021:
      Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты (Панель ПЭСПЗ): Распределительная панель в составе многопанельного низковольтного комплектного устройства, присоединяемая к вводной панели с автоматическим вводом резерва и предназначенная для питания электрооборудования системы противопожарной защиты. При этом низковольтное комплектное устройство может быть представлено как вводно-распределительное устройство, вводное устройство, главный распределительный щит или распределительный щит, комплектуемый встроенным автоматическим вводом резерва.
    • Согласно Статьи 2, 33) 123-ФЗ и п. 3.48 ГОСТ Р 53325-2012:
      Прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты;
    • Согласно гл. 4 СП 6.13130.2021 и Гл.4 СП 484.1311500.2020
      ППУ - Прибор пожарный управления
  2. Каким нормативным документом РФ необходимо пользоваться при прокладке кабеля для электроприемников СПЗ:

    • на напряжение 10(6) кВ (например высоковольтные противопожарные насосы)
    • на открытом воздухе / между зданиями и сооружениями
    • требуется ли красить в красный цвет ячейки РУ-10(6)кВ
  3. Будет ли консолидирован перечень электроприемников СПЗ в СП 6.13130.2021 со ссылками на следующие документы Приложение 1
  4. К скольким уровням электрической сети необходимо применять требования п. 5.10 и гл.6 СП 6.13130.2021: Приложение 2
  5. Согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021 и ГОСТ Р 53316-2021 требования по сохранению работоспособности во время пожара предъявляются к кабелю, лотку/коробу, какие требования необходимо предъявлять к остальным конструкциям на которым проложен лоток/короб с кабелем? (например кабельная эстакада: полка, стойка, металлический прогон или иные металлоконструкции на которых закреплен лоток/короб)
1

Добрй день!

Прошу уточнить формулировку:

3.4 панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты: Распределительная панель в составе многопанельного низковольтного комплектного устройства, присоединяемая к вводной панели с автоматическим вводом резерва и предназначенная для питания электрооборудования системы противопожарной защиты.

Имеется ввиду подключение после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания?

2

Добрый день.

Прошу разъяснить пункт 6.2 в части кабеля с медными жилами.

6.2. Электропроводки СПЗ, в том числе линии слаботочных систем, должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабелями с медными жилами

Данный пункт говорит об однозначном использовании медной жилы в цепях питания СПЗ;

при этом ниже по тексту:

Допускается выполнять электропроводки СПЗ шинопроводами с медными и алюминиевыми шинами.

Возможно ли применение кабеля из Al сплава в цепях питания систем СПЗ?

Согласно ФЗ 123 Статья 82, п.2 требования к материалу жил никаких требований не предъявляются. Основное требование - сохранение работоспособности.