Определение этажности и количества этажей

В новом СП 118.13330.2022 в Приложении А, п. А.9 впервые указано, что При определении этажности и количества этажей не учитывают отдельные технические надстройки на кровле, такие как выходы на кровлю из лестничных клеток; выезды на кровлю (для гаражей); машинные помещения лифтов, выходящие на кровлю; вентиляционные камеры и другие технические помещения суммарной площадью менее 15% площади кровли здания, независимо от высоты такой надстройки над уровнем кровли.

Если суммарная площадь венткамер и т.п. составит 16-17%, то они сраза станут этажом? То есть, если в 3-х этажном здании школы на кровле разместить венткамеры и выходы на кровлю суммарной площадью 20%, то школа станет 4-х этажной?

Чем объясняется площадь именно 15%? К примеру, если антресоль занимает более 40% площали этажа, то только тогда она становится этажом. Это хоть вполне понятно. А вот 15% совершенно необъяснимо.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Параметры зрительных залов

Здравствуйте!

В новой версии СП 118.13330.2022 отсутствуют требования к определению параметров зрительного зала и киноэкрана при кинодемонстрации в залах кинотеатров и универсальных залах, которое ранее было в Приложении Е1 СП 118.13330.2012. В СП 309.1325800.2017 представлена только схема построения зрительного зала с колосниковой глубинной портальной сценой для театров и отсутствуют правила построения пропорций кинозалов в зависимости от размеров киноэкрана. Чем теперь следует руководствоваться при проектировании кинотеатров?

lalakina71

Клиент NormaCS, 18 октября 2022

Применение Приложения В при проектировании

1. Насколько обязательным при проектировании является Приложение В СП 118.13330.2022?

2. В более ранних врсиях данного документа (до 2019 г.) в подвальных этажах допускалось размещение постирочных, например, в зданиях детских садов, интернатов и т.п. Почему сейчас помещения постирочной нельзя располагать в подвальном этаже?

3. Чем руководствоваться при размещении в торговых центрах помещений магазина продовольственных товаров или магазина непродовольственных товаров торговой площадью более 400 м? Необходимо разрабатывать СТУ?