Не действует - Заменен
Область применения
Стандарт устанавливает состав и правила выполнения проектной и рабочей документации строительных металлических конструкций, разрабатываемой на стадиях 'рабочий проект', 'проект' и 'рабочая документация' и выполняемой на бумажных или электронных носителях.
Требования стандарта не распространяются на выполнение деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД.
Требования стандарта не распространяются на выполнение деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД.
Документ утвержден
Росстандарт, 2008-03-25
Комментарий
В данный стандарт включены требования СН 460-74 «Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений». (в том числе и раздел 5).
Разработчик
ЗАО ЦНИИПСК им. Мельникова
Обозначение подкрановых балок и технологических кранов
Какими линиями следует изображать подкрановые балки и краны в проектной и рабочей документации в разделе 3 "Архитектурные решения" и разделе 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" при положении горизонтальной секущей плоскости на уровне 1/3 высоты этажа при том что:
- в ГОСТ 21.502-2007 п. 5.4 и рис 5.4 (пример) изображение подкрановых балок выполняется штриховой линией, а кранов сплошной.
- в п. 5.5.1 ГОСТ 21.502-2007 схемы расположения металлических конструкций рекомендуется выполнять по ГОСТ 21.501-2011 а в п. 5.3.4 этого же стандарта говорится об изображении конструкций расположенных выше секущей плоскости штрихпунктирной линией с двумя точками, к которым, как очевидно из рис. Б.1, разработчики отнесли и подъемно-транспортное оборудование (т.е сам кран).
Эта иллюстрация с этими же линиями приведена была и в ГОСТ 21.501-93.
Рисунок Б.1 с примером выполнения плана производственного здания относится не к чертежам строительных конструкций, а к чертежам основного комплекта марки АР (архитектурные решения). В разделе 1 ГОСТ 21.501-2011 написано, что чертежи марки КМ выполняют по ГОСТ 21.502-2007. Т.е. пункт 5.3.4 относится к чертежам марки АР и не относится к чертежам марки КМ.
На рисунке Б.1 подкрановые балки и технологические краны действительно располагаются выше секущей плоскости. Если бы они были ниже, то их изобразили бы в соответствии с ГОСТ 21.112-87.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, почему в ГОСТ 21.501 и в проекте этого ГОСТа на разрезах пишется слово РАЗРЕЗ, а в ГОСТ 21.502 - нет?
Если бы это были разрезы деталей, то было бы понятно.
Спасибо
SvCh, добрый день!
Посмотрите внимательнее ГОСТ 21.502-2016.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в связи с отмененным п.4.3 ГОСТ 21.502-2007 (состав проектной документации - утверждаемая часть), в ГОСТ 21.502-2016 действует только на рабочую документацию; чем регламентируется детальный состав проектной документации в части КМ, выполняемый по постановлению Правительства РФ №87?
eash_125, добрый день!
«4.3 В состав проектной документации, разрабатываемой на стадиях "проект" и "рабочий проект" (утверждаемая часть), включают:
В 2008 году ввели в действие ПП 87 и весь этот пункт ГОСТ 21.502-2007 стал противоречить этому НПА Российской Федерации.
Согласно ПП 87 нет ни «проекта», ни «рабочего проекта» с его «утверждаемой частью».
Состав текстовой части раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» определяется подпунктами а) —о) пункта 14 ПП 87.
Состав графической части раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» определяется подпунктами п) - х) пункта 14 ПП 87.