п.1.8* СНиП II-35-76*

Возможно ли применить противопожарные окна Е30 в стене рядом со стеной пристраиваемой котельной на расстоянии менее 4 м?

1

abidov08, хотя наш институт не является разработчиком этого документа, это документ Минстроя России, мы можем ответить, как будет по нашему мнению.

Стена, к которой пристроена котельная, должна быть противопожарной не ниже 2-го типа в радиусе 4м от стены и 8м от перекрытия. В пределах этих габаритов заполнение проемов должно быть не ниже 2-го типа.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.