Область применения
Cвод правил распространяется на проектирование каменных и армокаменных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России. Нормы устанавливают требования к проектированию каменных и армокаменных конструкций, возводимых с применением керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных блоков и природных камней.
Документ утвержден
Минрегион России, 2011-12-29
Комментарий
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 являются обязательными разделы 1, 4 (пункт 4.4), 6 -10. С 01.08.2020 г. согласно постановлению Правительства РФ от 04.07.2020 г. № 985 являются обязательными разделы 1, 4 (пункт 4.4), 5, 6 (за исключением пунктов 6.19, 6.26), 7 (за исключением пунктов 7.7, 7.9, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.18), 8, 9 (за исключением пунктов 9.1.2, 9.2, 9.8, 9.10, 9.13, абзаца первого пункта 9.19, абзацев седьмого - двенадцатого пункта 9.30, пунктов 9.32.1, 9.32.2, 9.33, 9.34, 9.46, 9.47, абзаца второго пункта 9.59, пунктов 9.61, 9.69, 9.75, 9.79, 9.83), 10 (за исключением абзаца третьего пункта 10.1, абзаца второго пункта 10.8).
Разработчик
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
Другие разработчики
Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство»
Вопросы по пунктам 9.32, 9.34, Приложению Д, а также Разделу 1
Пользователь Ilez задал нам вопросы по этому своду правил. С разрешения автора публикуем их здесь.
Просим дать разъяснения по пунктам 9.32, 9.34, Приложению Д, а также Разделу 1 Область применения настоящего документа.
В п. 9.32 написано следующее:
«9.32 Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34.»
Ссылка на п. 9.34 о поэтажном опирании идет для второго предложения и по тексту не распространяется на первое предложение абзаца. Посему вопрос:
«9.34 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в приложении Д»
В Разделе 1 область применения 3 абзаце написано следующее:
«Требования настоящих норм не распространяются на проектирование зданий и сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, возводимых на подрабатываемых территориях, вечномерзлых грунтах, в сейсмоопасных районах, а также мостов, труб и тоннелей, гидротехнических сооружений, тепловых агрегатов.»
Согласно указанной области применения можно ли при проектировании в сейсмическом районе требования данного СП (включая ограничение по применению трехслойных стен) игнорировать, если эти же требования не прописаны в своде правил СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах, а устройство гибких связей выполнить по расчёту?
Мы задали эти вопросы ФФУ "ФЦС" и получили от них такой ответ.
Вопрос о применении лицевого слоя из кирпича толщиной 120 мм в многослойных стенах озвучен в официальном письме НИЦ Строительство госэкспертизе.