Описание
Предлагаемые к внесению в СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны» изменения призваны обеспечить терминологическую увязку документа с действующими нормативными документами в области проектирования защитных сооружений гражданской обороны.
Приглашаем обсудить проект Изменения №1 СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны
Публичное обсуждение продлится до 11 марта 2016г.
Предлагаемые к внесению в СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны» изменения призваны обеспечить терминологическую увязку документа с действующими нормативными документами в области проектирования защитных сооружений гражданской обороны. Кроме того, уточнены отдельные понятия, некоторые формулы и методики расчетов.
NormaCS, необходимо конкретизировать отдельные пункты СП 88.13330.2014
1) п.9.1 ..."где А-требуемая степень ослабления, принимаемая в соответствии с |2|".
поскольку |2| - СНИП 2.01.51-90, в нашем комплекте отсутствует, нужно добавить в СП конкретные данные А=1000.
2) п.4.15 "При проектировании встроенных убежищ предусматривать подсыпку грунта по покрытию слоем до 1м" - понимается так, что по покрытию надо подсыпать 1 м грунта. Следует конкретизировать так, как для отдельно стоящих убежищ: от 0,5м до 1м
3) Входы и выходы из убежищ - это одно и то же. Но расчеты ширины входов и выходов в СП различаются существенно. Например, в моем проекте при вместимости убежища 950 чел. по п.5.4.1 получается 2.75м общая ширина входов. а по п. 13.7 (0,6м на 100 укрываемых) получается 5,7м ширина выходов.
4) п.5.4.1. в формуле ширины входов при количестве укрываемых менее 750 чел - в знаменателе число 330. На другом сайте нашла сканированный СП 88, там в знаменателе 250. Где правильно? Если 750:250=3м. Не может быть ширина входа для 750 чел. больше чем для 950 чел.
С уважением, Мартынович Валентина Евгеньевна, Главный архитектор проекта. Проектное бюро Р1
...
Валентина Евгеньевна, добрый день!
К сожалению, обсуждение этого изменения уже закончилось и оно само пока не вышло. Когда выйдет, возможно там что-то уже и будет изменено. Если нет, то тогда напишем разработчикам, чтобы они учли Ваши замечания в следующем изменении.
По поводу пункта 4 - в NormaCS есть также скан СП и там правильно указан знаменатель - 250. Опечатку в текстовой редакции мы сейчас исправим, так что тут ошибки нет, всё правильно.
по поводу п.4 все же правильнее делить на 330, поскольку чем меньше людей в убежище, тем меньше должна быть ширина выхода. А если делить на 250, то наоборот чем меньше людей тем больше ширина выхода, что не логично