Обсуждения
Другие обсуждения
Ирина, добрый день!
Запросили разработчиков по Вашему вопросу. Ответ ВНИИПО (.pdf) и текстом ниже.
Требования пункта 6.1.16 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» распространяются на размещение устройств понижения давления воды из систем ППД (пункт 7.3.4 названного СП). Регламентированное требование к расстояниям, указанное в пункте 6.1.16 СП 231.1311500.2015 должно выполняться для нефтедобывающих, нагнетательных и водозаборных (сеноманских) скважин
Обвалование газовых скважин
Распространяется ли данный пункт на одиночную газовую скважину и на куст газовых скважин?
7.1.8 Территорию кустовой площадки для нефтяных и газоконденсатных скважин необходимо ограждать земляным валом высотой не менее 1 м с шириной бровки по верху не менее 0,5 м.
на газовые - нет, газоконденсатные - да