СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

Обсуждения

Вопрос по путям эвакуации

Можно ли считать путями эвакуации коридоры без систем естественного проветривания и систем вытяжной противодымной защиты если их разделить на участки длиной менее 15 метров перегородками 2-го типа ?

1

Андрей, добрый день!

Ответ на Ваш вопрос от ВНИИПО.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Изменение № 1 и № 2 СП 7.13130.2013

Согласно письму ФГБУ ВНИИПО МЧС России, изменение № 1 и изменение № 2, возможно, скоро будут выпущены, так как находятся на стадии подготовки к утверждению у разработчика и, согласно пункту 11 постановления 624, срок их вступления в силу должен составлять не менее 6 месяцев с даты утверждения.

NormaCS

Администратор, 23 июля 2018

Пункт 5.2 разночтение

Спустя почти четыре года разработчики из ВНИИПО определились и решили, что пункт 5.2 должен всё же звучать так: "5.2 Системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе следует применять в соответствии с [1]".

NormaCS

Администратор, 30 января 2018

2
Противопожарные или дымовые клапаны?

Было бы неплохо понять, какое определение Вы вкладываете в понятие "дымовой клапан"? По СП 7.13130 "дымовой клапан" - вид противопожарного клапана, имеющий предельное состояние по признаку "E", предназначенный для защиты коридоров. Для защиты помещений, а также коридоров (при установке клапанов на ответвлениях) устанавливаются классические противопожарные нормально закрытые клапаны, имеющие предел огнестойкости, характеризуемые "EI".

Колчев Б.Б.,
разработчик СП 7.13130-2013

vniipo

Разработчик НТД, 2 июня 2015

1