Обсуждения
Другие обсуждения
Согласно письму ФГБУ ВНИИПО МЧС России, изменение № 1 и изменение № 2, возможно, скоро будут выпущены, так как находятся на стадии подготовки к утверждению у разработчика и, согласно пункту 11 постановления 624, срок их вступления в силу должен составлять не менее 6 месяцев с даты утверждения.
Было бы неплохо понять, какое определение Вы вкладываете в понятие "дымовой клапан"? По СП 7.13130 "дымовой клапан" - вид противопожарного клапана, имеющий предельное состояние по признаку "E", предназначенный для защиты коридоров. Для защиты помещений, а также коридоров (при установке клапанов на ответвлениях) устанавливаются классические противопожарные нормально закрытые клапаны, имеющие предел огнестойкости, характеризуемые "EI".
Колчев Б.Б.,
разработчик СП 7.13130-2013
Пункт 5.2 разночтение
Почему идет разногласие в пунктах СП 7.13130.2013?
Ссылка на сайте МЧС http://www.mchs.gov.ru/law/Svodi_pravil/item/5380604/ пункт:
5.2 Системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе следует применять в соответствии с [1].
В печатной версии данный пункт:
5.2 Системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе следует применять в соответствии с [1] В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 28 М.
По данным разработчиков СП 7.13130.2013 из ВНИИПО - печатная версия правильная. Обещали исправить информацию и на сайте.
Однако, они отметили, что уточнение, выделенное крупным шрифтом, соответствует информации из ссылочного документа СП 60.13330.2012, поэтому противоречия по сути и нет.
Спустя почти четыре года разработчики из ВНИИПО определились и решили, что пункт 5.2 должен всё же звучать так: "5.2 Системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе следует применять в соответствии с [1]".