Все обсуждения

Изменение № 1 ГОСТ IEC 60079-14-2013 (проект, первая редакция). Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок

  Показать описание и файлы проекта

Обсуждения

Приглашаем обсудить проект изменения № 1 ГОСТ IEC 60079-14-2013

Публичное обсуждение проекта изменения № 1 ГОСТ IEC 60079-14-2013 продлится до 20 ноября 2017 г.

Изменения межгосударственного стандарта касается интерпретации общих положений к разделам системы электропроводки и электроустановок для уровней взрывозащиты оборудования Gb или Gc и Db или Dc в части применения к кабелям, а так же в части проверки искробезопасных внешних электрических цепей.

1

Добрый день! Прошу Вас пояснить, применимы ли требования касательно экструдированной подложки п.9.3.2 "Кабели для стационарной электропроводки" для кабелей кат.5е(витая пара 4х2х0,52), применяемых во взрывоопасной зоне (от бокса до камеры промышленного телевидения):
Для стационарной электропроводки кабели, используемые во взрывоопасной зоне, должны быть:
a) с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой. Они должны быть с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями;
b) с металлической оболочкой с минеральной изоляцией;
c) специальными, например, плоские кабели с соответствующими кабельными вводами. Они должны быть с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями.

Дело в том, что на настоящий момент нет производителей кабелей кат.5е с экструдированной подложкой (должны ли они быть), т.к. это влияет на полосу пропускания.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.