1.1 Настоящие правила устанавливают специальные требования к проектированию, выбору низковольтных электроустановок во взрывоопасных зонах, связанных с взрывоопасными средами.
Требования настоящих правил распространяются только на использование электрооборудования в нормальных атмосферных условиях согласно ГОСТ 31610.0. При других условиях могут понадобиться дополнительные меры безопасности. Оборудование должно быть сертифицировано для других заданных условий. Например, большинство горючих веществ и веществ, которые обычно рассматривают как негорючие, могут гореть в условиях повышенного содержания кислорода.
Требования настоящих правил являются дополнительными по отношению к требованиям для электроустановок общего применения.
Правила распространяются на все виды электрооборудования и электроустановок во взрывоопасных зонах: стационарное, временное, подвижное, переносное и ручное.
Требования правил распространяются на электроустановки напряжением до 1 кВ переменного и до 1,2 кВ постоянного тока.
1.2 Правила не распространяются на электроустановки, устанавливаемые:
в подземных выработках, опасных по рудничному газу (метану);
в местах с заведомо взрывоопасными ситуациями и с наличием пыли от взрывчатых или пиротехнических веществ (например, на объектах, связанных с производством и переработкой взрывчатых веществ);
в помещениях, используемых для медицинских целей;
в зонах, в которых существует риск воспламенения из-за присутствия горючего тумана.
1.3 Правила должны соблюдаться всеми организациями и предприятиями, участвующими в проектировании электроустановок низковольтных зданий и сооружений во взрывоопасных зонах.
Сводка отзывов и вторая редакция СП по проектированию электроустановок во взрывоопасных зонах
В файлы проекта добавлены сводка отзывов и вторая редакция проекта СП Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах.
Скажите, получается, СП не распространяется на склад взрывчатых материалов? Или дело в наличии или нет пыли от этих вещ.? Если так, то какие документы охватывают эту область проектирования? И по каким документам определять класс взрывоопасности такого склада, т.к. СП12.13130 тоже не распространяется?
Публичное обсуждение проекта свода правил продлится до 12 сентября 2017г.
Объектом разработки является Свод Правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах». Существующая глава 7.3 ПУЭ «Электроустановки во взрывоопасных зонах» не содержит последних требований технического регламента № ТР ТС 012/2011 федеральных законов №184-ФЗ, №384-ФЗ, а также ряд ГОСТов, которые является основанием для разработки СП.
Проект свода правил подготовлен на основании действующих в РФ нормативных документов. В проекте отражены разделы по проектированию во взрывоопасных зонах:
Сводка отзывов и вторая редакция СП по проектированию электроустановок во взрывоопасных зонах
В файлы проекта добавлены сводка отзывов и вторая редакция проекта СП Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах.