Все обсуждения

  Показать карточку документа

Обсуждения

Опечатка

Письмом Росстандарта от 03.10.2017 г. N 1567-ОГ/03 разъясняется, что в примечании 2 Приложения А ГОСТ 27751-2014 допущены опечатки, и оно должно быть представлено в следующей редакции:

Примечание 2 - Для отдельных зданий и сооружений опасных производственных объектов допускается устанавливать класс КС-2 в том случае, если:

- на них не предусматривается постоянных рабочих мест и

- они не относятся к классу КС-3 по другим критериям.

1

berezhnevas1986, добрый день!

В проекте изменения № 1 также есть новая редакция примечания 2 приложения А.

Также в нём много других изменений. Надеемся, что уже скоро изменение будет принято.

2

Добрый день! Обсуждение проекта закончилось давно. Нет ли у вас данных когда данные изменения будут введены?

3

berezhnevas1986, добрый день!

Нет, к сожалению, нет данных. Запросили разработчиков, может быть они знают, на каком этапе застряло изменение. Напишем здесь, если станет известно.

4

berezhnevas1986, разработчики ответили, что они тоже не в курсе точных дат, но изменение уже на окончательном утверждении. Будем надеяться, что в этом году его всё же примут.

5

Мы получили и ответ от Росстандарта по поводу вышеуказанного письма № 1567-ОГ/03 и срока принятия изменения - изменение планируется принять в первой половине 2019 года. Цитируем письмо ниже.

"Письмо от 03 октября 2017 г. №1567-ОГ/03 не вносит изменение в ГОСТ 27751-2014.

Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены для межгосударственных стандартов установлены в ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Одновременно сообщаем, что Программа национальной стандартизации на 2018 год, сформированная на основе предложений технических комитетов по стандартизации и утвержденная приказом Росстандарта от 30 июля 2018 г. № 1600 содержит работы по разработке изменения ГОСТ 27751-2014, утверждение которых запланировано на первую половину 2019 года".

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Определение уровней ответственности сооружений

polevayaaa, Добрый день.

Интересно, вы получили разъяснения по вашим вопросам? У меня аналогичная ситуация по текущим проектам и также как и вы, не понимаю, зачем нужно назначать вспомогательным зданиям и сооружениям и повышенный уровень ответственности. Если есть какая-то информация или разъяснения, ответьте пожалуйста, буду очень благодарен.

dimitryk01

Пользователь, 30 июня 2021

1
Научно-техническое сопровождение

Прошу Вас подтвердить отсутствие необходимости проведения научно-технического сопровождения (НТС) проектирования объекта капитального строительства в соответствии с ГОСТ 27751-2014 – резервуар вертикальный стальной (РВС) объёмом 40 000 м3 для хранения нефтепродуктов (класс сооружения КС-3, не является технически сложным или уникальным объектом).

В соответствии с ГОСТ 27751-2014 для сооружений КС-3 НТС обязателен, однако в соответствии с главой 3 статьи 15 п.3 Федерального закона 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений указано, что в техническом задании «может» быть предусмотрено НСТ.

Допустим ли отказ Застройщика от проведения НТС в соответствии с главой 3 статьи 15 п.3 384-ФЗ для сооружений КС-3?

Ошибка/опечатка в стандарте - два раза пункт 12.7

Андрей, добрый день!

И это были еще не все опечатки и ошибки, мы задали вопрос разработчику про эти опечатки, вот их ответ в .pdf и текстом ниже.

"На Ваш запрос сообщаем, что в ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» действительно допущены некоторые опечатки, которые будут исправлены при следующей редакции документа:

1. В п. 10.3 должны быть ссылки на п. 5.1.2 и п. 5.1.3 соответственно;

2. Некоторые номера пунктов и подпунктов будут приведены в соответствие, в том числе и в разделе 12 номер последнего пункта будет заменен на 12.8;

3. Примечание 2 Приложения А будет представлено в следующей редакции:

«Примечание 2 - Для отдельных зданий и сооружений особо опасных и технически сложных объектов допускается устанавливать класс КС-2 в том случае, если на них не предусматривается постоянных рабочих мест и они не относятся к классу КС-3 по другим критериям».

NormaCS

Администратор, 9 декабря 2019

1
  Показать полностью