ГОСТ 31385-2016. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия
Частично действует - Применяется для целей технического регламента
Область применения
Стандарт устанавливает требования к проектированию, изготовлению, монтажу и испытанию вертикальных цилиндрических стальных резервуаров номинальным объемом от 100 до 120000 м куб., в том числе с защитной стенкой, используемых при добыче, транспортировании, переработке и хранении нефти и нефтепродуктов, а также требования, направленные на обеспечение механической и промышленной безопасности, предупреждение аварий и производственного травматизма. Требования стандарта распространяются на следующие условия эксплуатации резервуаров: - расположение резервуаров -наземное; - плотность хранимых продуктов - не более 1600 кг/м3; - максимальная температура корпуса резервуара - не выше плюс 160 °С, минимальная - не ниже минус 65 °С; - нормативное внутреннее избыточное давление в газовом пространстве - не более 5000 Па; - нормативное относительное разрежение в газовом пространстве - не более 500 Па; - сейсмичность района строительства - не более 9 баллов по шкале MSK-64. Требования стандарта распространяются на стальные конструкции резервуара, ограниченные первым фланцевым или сварным (резьбовым) соединением технологических устройств или трубопроводов снаружи корпуса (стальной защитной стенки) резервуара. Стандарт допускается применять при строительстве резервуаров для хранения пластовой и пожарной воды, нефтесодержащих стоков, жидких минеральных удобрений, пищевых и других жидких продуктов (при условии обеспечения санитарно-гигиенических норм). Стандарт не распространяется на изотермические резервуары для хранения сжиженных газов. Положения разделов 5 - 9 стандарта рекомендуется использовать при проектировании баков-аккумуляторов горячей воды и резервуаров для хранения агрессивных химических продуктов с учетом требований, содержащихся в соответствующих стандартах по проектированию указанных сооружений.
Документ утвержден
Росстандарт, 2016-08-31
Комментарий
Включен в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 'Технический регламент о безопасности зданий и сооружений'
В тексте п. 6.5.12.3 ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия» допущена опечатка.
Третье предложение п. 6.5.12.3 должно быть изложено в следующей редакции:
«В резервуарах РВСП и РВСПК следует устанавливать на равных расстояниях не менее трех сигнализаторов уровня, работающих параллельно».
Соответствующее изменение будет внесено в ГОСТ 31385-2016 в установленном порядке.
ПО вопросу "неоднозначности определения "РАСЧЕТНЫЙ срок службы" "
На мой взгляд, всё "однозначно" понятно. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения".
пункт 2.1.12 расчетный срок службы: Установленный в строительных нормах или в задании на проектирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции.
2.1.16 строительное сооружение: Результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций.
Примечание - В тексте стандарта вместо термина строительное сооружение используется термин сооружение, который может относиться к зданиям, мостам, резервуарам или любым другим результатам строительной деятельности.
В соответствии с разделом 10.1 определены требования к проектированию резервуаров при циклической нагрузке с учетом зарождения малоцикловых усталостных трещин.
В разделе 10.2 отсутствует информация о требованиях к периодичности диагностирования циклически нагружаемых резервуаров.
Прошу сообщить, существуют ли какие-либо стандарты/НД/инструкции, определяющие требования к диагностированию резервуаров с циклами "заполнения-опорожнения" в пределах 650-700 циклов в год.
Опечатка в п. 6.5.12.3
По сообщению от разработчиков в п. 6.5.12.3 ГОСТ 31385-2016 допущена опечатка.
В тексте п. 6.5.12.3 ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия» допущена опечатка.
Третье предложение п. 6.5.12.3 должно быть изложено в следующей редакции:
«В резервуарах РВСП и РВСПК следует устанавливать на равных расстояниях не менее трех сигнализаторов уровня, работающих параллельно».
Соответствующее изменение будет внесено в ГОСТ 31385-2016 в установленном порядке.