Все обсуждения

МДК 4-04.2002. Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения

  Показать карточку документа

Обсуждения

Обсуждение: МДК 4-04.2002. Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения

Добрый день!

Согласно п. 3.1.10. "Группа баков или отдельно стоящий бак, расположенные на территории источника тепла, должны быть ограждены валом высотой не менее 0,5 м и шириной по верху не менее 0,5 м, а вокруг бака должна быть выполнена отмостка. В пространстве между баками и ограждением должен быть организован отвод воды в систему канализации."

Как быть в условиях вечной мерзлоты? Требования теже?

1

Согласно п. 1.1 МДК 4-04.2002 это «Типовая инструкция» на основе которой в организациях, эксплуатирующих металлические баки-аккумуляторы горячей воды, должны составляться местные инструкции по эксплуатации с учетом технических особенностей и конкретных условий без снижения требований, установленных настоящей инструкцией.

В виду отсутствия информации о существовании инструкций по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения в условиях вечной мерзлоты, рекомендуем выполнять требования п. 3.1.10 МДК 4-04.2002, с учетом требований надзорных органов и экспертизы.