Обсуждения
Другие обсуждения
Публичное обсуждение проекта изменения № 1 завершилось год назад. Согласно письму ФГБУ ВНИИПО МЧС России проект всё еще находится на экспертизе в Техническом комитете 274 "Пожарная безопасность".
Публичное обсуждение проекта изменения № 1 завершилось год назад. Согласно письму ФГБУ ВНИИПО МЧС России проект всё еще находится на экспертизе в Техническом комитете 274 "Пожарная безопасность".
Обсуждение: СП 156.13130.2014. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности
По пункту 7.1 "Минимальные расстояния от АЗС жидкого моторного топлива, размещенных вне территорий населенных пунктов, до объектов, к ним не относящихся, принимаются в соответствии с таблицей 1." - Это для АЗС вне населённого пункта.
При этом расстояния для АЗС в населённом пункте отсутствуют!
Считаю, что присутствует ошибка в п. 7.1
Текст пункта 7.1 СП 156.13130.2014 в скан-копии идентичен гип. тексту документа. Можете подробнее написать в чем ошибка ?
Ошибка в документе п. 7.1. "размещенных вне территорий населенных пунктов".
Расстояния от АЗС до других объектов в населённом пункте - отсутствуют.
В пункете 7.1 должно быть: "размещенных на территории населенных пунктов", так как в самой таблице №1 присутствуют объекты которые могут располагаться только в населённом пункте, например:
- 3 Здания и сооружения классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4
- 4 Места массового пребывания людей
- Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)
А также в примечании:
Примечания
1 Расстояния от АЗС с надземными резервуарами, а также от подземных резервуаров до стен жилых и общественных зданий...
Иван, добрый день!
Мы обратились к разработчику данного СП, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, по этому вопросу.
"СП 156.13130.2014 распространяются на АЗС независимо от места размещения. Требования к минимальным допустимым расстояниям от АЗС жидкого моторного топлива, размещаемых на территории населенного пункта, регламентированы ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (таблица 15)".
В.Л. Малкин, ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Как выполнять классификацию согласно СП 156 при выдаче как регазифированного КПГ так и СПГ.
dborodinspb, задали Ваш вопрос во ВНИИПО, вот ответ.
NormaCS, доброго дня! Скажите пожалуйста, есть ли возможность получить скан ответа на этот вопрос от разработчика СП? Возник вопрос по размещению КАЗС в населенном пункте с местными представителям МЧС. Никак не хотят брать во внимание расстояния и возможное уменьшение на 25% из-за того, что с ФЗ эти проценты не указаны, а в СП написано "вне населенного пункта". Все попытки дозвониться в ФГБУ ВНИИПО МЧС результата не приносят. Спасибо заранее.