СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности
Не действует - Заменен
Область применения
Свод правил является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода. Свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые системы внутреннего противопожарного водопровода. Свод правил не распространяется на внутренний противопожарный водопровод: зданий и сооружений, проектируемых по специальным техническим условиям; предприятий, производящих или хранящих взрывчатые и легковоспламеняющиеся горючие вещества; для тушения пожаров класса Д (по ГОСТ 27331), а также химически активных веществ и материалов, в том числе: - реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы); - разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния); - взаимодействующие с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит); - самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.). Свод правил может быть использован при разработке специальных технических условий на проектирование и строительство зданий
Определение количества этажей и установка пожарных кранов
Что понимается под термином "количество этажей"? При каких условиях следует предусматривать установку пожарных кранов на чердачных или верхних технических этажах и техподпольях?
Добрый день. Как определить противопожарный расход воды здания энтомологии Ф 5.1 со степенью огнестойкости III категории В и классом С1. Объем 9000 м. куб. По таблице 7.1 как для лабораторий или по таблице 7.2, как для производственных зданий? Если по таблице 7.1, то расход составит 1х2,5 л/с. А если по 7.2, то нет подходящего пункта, только для класса С0. Как быть в данной ситуации?
Добрый день!
1. В соответствии с пунктом 4.2.7 для зданий выше 50м насосные установки следует проектировать с ручным, дистанционным и автоматическим управлением.
Так же согласно п.4.2.8 для дистанционного управления следет устанавливать пусковые кнопки, а для автоматического - установка таких кнопок не требуется.
Означает ли это, что в зданиях выше 50м дистанционного управления насосной станции в противоречие п. 4.2.7 не требуется?
2. Также требует уточнение, что подразумевается под автоматическим пуском и с помощью какого оборудования он реализуется?
В п. 4.1.9 в неявной форме под автоматическим пуском подразумевается применение на пожарных клапанах датчиков положения пожарного крана.
Может ли являтся автоматическим пуском запуск насосной установки от датчиков пожарной сигнализации?
Определение количества этажей и установка пожарных кранов
Что понимается под термином "количество этажей"? При каких условиях следует предусматривать установку пожарных кранов на чердачных или верхних технических этажах и техподпольях?
Оксана, добрый день!
Ответ на Ваш вопрос от ВНИИПО.