Все обсуждения

  Показать описание и файлы проекта

Обсуждения

Приглашаем обсудить проект СП по проектированию фасадных светопрозрачных конструкций

Публичное обсуждение проекта свода правил продлится до 12 сентября 2017г.

Задачи разработки проекта свода правил:

  • общие принципы, применяемые при проектировании светопрозрачных конструкций;
  • обязательные требования, которые учитываются при проектировании светопрозрачных фасадов;
  • требования, определяющие пожарную безопасность, а также требования к долговечности и ремонтопригодности проектируемых конструкций;
  • номенклатура светопрозрачных фасадов;
  • описание и нормативное закрепление методов, используемых для определения основных физических параметров светопрозрачных фасадов к испытаниям элементов зданий и сооружений с применением светопрозрачных фасадов, а также методов для испытаний материалов и конструкций;
  • нормативное закрепление примеров типовых узлов, конструктивных схем и материалов возможных к применению при проектировании зданий и сооружений с применением светопрозрачных фасадов;
  • справочный данные, которые могут быть применены, при выполнении расчетных операций при проектировании различных вариантов исполнения светопрозрачных фасадов.
1

Согласно п.6.4.11 СП ХХХ.ХХХХХХ.2017: Упрощенный расчет прочности стекол в стеклопакете допускается производить по методике, приведенной в СН 481.
СН 481 п. 3.11 рекомендует принимать в расчете величину расчетного сопротивления на изгиб 250 кгс/см2 - для закаленного стекла. Но, в табл. 6.1 СП ХХХ.ХХХХХХ.2017 данное значение составляет 1200кгс/м2 (120 МПа), при таком значении требуемая толщина закаленного стекла на порядок меньше величины, получаемой по СН 481

В то же время значения расчетного сопротивления на изгиб обычного стекла идентичны и в СН 481 и в СП ХХХ.ХХХХХХ.2017 и составляют 150 кгс/см2 (15 МПа).

Где опечатка, в СП ХХХ.ХХХХХХ.2017 или СН 481?

2

9050889066, так как это еще не принятый проект, то возможны опечатки и неточности. Если что-то еще заметите, напишите, мы отправим замечания разработчикам, пока идет публичное обсуждение проекта.

3

9050889066, добрый день!

Здесь нет опечаток.

СН 481-75 является хорошим методическим материалом по правилам проектирования, монтажа и эксплуатации стеклопакетов. В частности, там простая и надежная методика расчета прочности стеклопакетов.

Однако, эта инструкция учитывает далеко не все виды стекол, которые применяются в настоящее время в строительстве, не учитывает изменение характеристик стекол, прошедшие с 1975 года.

Поэтому значения допустимых напряжений и прогибов стекол надо брать из стандартов на конкретные виды стекол, действующих во время проектирования. В частности, для закаленного стекла надо брать допустимое значение 120 МПа (ГОСТ 30698-2014), для отожженного листового стекла 15 МПа (ГОСТ 111-2014).

А.Г.Чесноков

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Сводка отзывов и вторая редакция СП Конструкции фасадные светопрозрачные

qqweb, добрый день!

Думаем, что не в этом году. Смотрите ответ на подобный вопрос, это касается всех сводов правил, которые были на публичном обсуждении осенью: http://www.normacs.info/discussions/4140#9562

NormaCS

Администратор, 5 декабря 2017

2