1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование светопрозрачных наружных стен зданий и сооружений - фасадных конструкций, которые обеспечивают сообщение внутренних помещений с окружающим пространством, естественное освещение помещений, защиту внутренних помещений от воздействия температуры, атмосферных осадков, солнечной радиации и шума.
1.2 Свод правил не распространяется на проектирование:
фасадных конструкций специального назначения (противовзломные, пуленепробиваемые, противопожарные и легкосбрасываемые);
фасадные конструкции с заполнением из мембран и поликарбоната;
светопрозрачных фасадных систем не являющимися тепловым контуром зданий (холодные фасады, облицовка, ограждения).
Приглашаем обсудить проект СП по проектированию фасадных светопрозрачных конструкций
Публичное обсуждение проекта свода правил продлится до 12 сентября 2017г.
Задачи разработки проекта свода правил:
общие принципы, применяемые при проектировании светопрозрачных конструкций;
обязательные требования, которые учитываются при проектировании светопрозрачных фасадов;
требования, определяющие пожарную безопасность, а также требования к долговечности и ремонтопригодности проектируемых конструкций;
номенклатура светопрозрачных фасадов;
описание и нормативное закрепление методов, используемых для определения основных физических параметров светопрозрачных фасадов к испытаниям элементов зданий и сооружений с применением светопрозрачных фасадов, а также методов для испытаний материалов и конструкций;
нормативное закрепление примеров типовых узлов, конструктивных схем и материалов возможных к применению при проектировании зданий и сооружений с применением светопрозрачных фасадов;
справочный данные, которые могут быть применены, при выполнении расчетных операций при проектировании различных вариантов исполнения светопрозрачных фасадов.
Согласно п.6.4.11 СП ХХХ.ХХХХХХ.2017: Упрощенный расчет прочности стекол в стеклопакете допускается производить по методике, приведенной в СН 481.
СН 481 п. 3.11 рекомендует принимать в расчете величину расчетного сопротивления на изгиб 250 кгс/см2 - для закаленного стекла. Но, в табл. 6.1 СП ХХХ.ХХХХХХ.2017 данное значение составляет 1200кгс/м2 (120 МПа), при таком значении требуемая толщина закаленного стекла на порядок меньше величины, получаемой по СН 481
В то же время значения расчетного сопротивления на изгиб обычного стекла идентичны и в СН 481 и в СП ХХХ.ХХХХХХ.2017 и составляют 150 кгс/см2 (15 МПа).
9050889066, так как это еще не принятый проект, то возможны опечатки и неточности. Если что-то еще заметите, напишите, мы отправим замечания разработчикам, пока идет публичное обсуждение проекта.
СН 481-75 является хорошим методическим материалом по правилам проектирования, монтажа и эксплуатации стеклопакетов. В частности, там простая и надежная методика расчета прочности стеклопакетов.
Однако, эта инструкция учитывает далеко не все виды стекол, которые применяются в настоящее время в строительстве, не учитывает изменение характеристик стекол, прошедшие с 1975 года.
Поэтому значения допустимых напряжений и прогибов стекол надо брать из стандартов на конкретные виды стекол, действующих во время проектирования. В частности, для закаленного стекла надо брать допустимое значение 120 МПа (ГОСТ 30698-2014), для отожженного листового стекла 15 МПа (ГОСТ 111-2014).
Думаем, что не в этом году. Смотрите ответ на подобный вопрос, это касается всех сводов правил, которые были на публичном обсуждении осенью: http://www.normacs.info/discussions/4140#9562
Приглашаем обсудить проект СП по проектированию фасадных светопрозрачных конструкций
Публичное обсуждение проекта свода правил продлится до 12 сентября 2017г.
Задачи разработки проекта свода правил:
Согласно п.6.4.11 СП ХХХ.ХХХХХХ.2017: Упрощенный расчет прочности стекол в стеклопакете допускается производить по методике, приведенной в СН 481.
СН 481 п. 3.11 рекомендует принимать в расчете величину расчетного сопротивления на изгиб 250 кгс/см2 - для закаленного стекла. Но, в табл. 6.1 СП ХХХ.ХХХХХХ.2017 данное значение составляет 1200кгс/м2 (120 МПа), при таком значении требуемая толщина закаленного стекла на порядок меньше величины, получаемой по СН 481
В то же время значения расчетного сопротивления на изгиб обычного стекла идентичны и в СН 481 и в СП ХХХ.ХХХХХХ.2017 и составляют 150 кгс/см2 (15 МПа).
Где опечатка, в СП ХХХ.ХХХХХХ.2017 или СН 481?
9050889066, так как это еще не принятый проект, то возможны опечатки и неточности. Если что-то еще заметите, напишите, мы отправим замечания разработчикам, пока идет публичное обсуждение проекта.
9050889066, добрый день!
Здесь нет опечаток.
СН 481-75 является хорошим методическим материалом по правилам проектирования, монтажа и эксплуатации стеклопакетов. В частности, там простая и надежная методика расчета прочности стеклопакетов.
Однако, эта инструкция учитывает далеко не все виды стекол, которые применяются в настоящее время в строительстве, не учитывает изменение характеристик стекол, прошедшие с 1975 года.
Поэтому значения допустимых напряжений и прогибов стекол надо брать из стандартов на конкретные виды стекол, действующих во время проектирования. В частности, для закаленного стекла надо брать допустимое значение 120 МПа (ГОСТ 30698-2014), для отожженного листового стекла 15 МПа (ГОСТ 111-2014).
А.Г.Чесноков