Приглашаем обсудить проект СП 6.13130 по требованиям пожарной безопасности к электрооборудованию

Публичное обсуждение проекта взамен СП 6.13130.2013 продлится до 30 января 2018 г.

Разработка первой редакции проекта СП 6.13130 проводится в связи с выявленными разночтениями, а также недостаточной конкретизацией требований пожарной безопасности, предъявляемых к электрооборудованию систем противопожарной защиты в свете выхода новых редакций нормативных документов в области пожарной безопасности.

2

MZH, спасибо! Передадим разработчикам.

3

Добрый день!

Примите пожалуйста следующие комментарии:

/uploads/ckeditor/attachments/3189/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%9F%D0%A3.docx

/uploads/ckeditor/attachments/3190/%D0%93%D0%A0%D0%A9_%D1%81_%D0%9F%D0%9F%D0%A3_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83.pdf

/uploads/ckeditor/attachments/3192/%D0%93%D0%A0%D0%A9_%D1%81_%D0%9F%D0%9F%D0%A3_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83.pdf

Также требуется уточнить предел огнестойкости конструкции ППУ, так как некоторые производители ссылаются на требование "пожарников" а именно специальные паспорта на изделие, но определенных НТД где это указано предоставить не могут.

4

Все замечания и предложения переданы разработчикам свода правил.

7

Иван Юрьевич, добрый день!

Передали разработчикам, спасибо за отзыв!

Раз стандарт, по сообщению от ВНИИПО, всё еще находится у разработчиков, будем надеяться, что примут к сведению, хоть и давно закончилось публичное обсуждение.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите на сайт, чтобы оставить комментарий.

Другие обсуждения

Кабельные линии и электропроводки СПЗ (п.4.7)

В соответствии с п 4.7 СП 6.13130-2013 "Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ должны выполняться кабелями с медными токопроводящими жилами."

1. Допускается ли кабельные линии и электропроводки СПЗ выполнять кабелями с алюминиевыми жилами?

Кабели АВВГнг-FRLS выпускаются повсеместно и различных сечений начиная от 1,5 мм2, на некоторых сайтах даже указывают на применение таких кабелей электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов).

Если кабели с алюминиевыми жилами (АВВГнг-FRLS) в СПЗ применять нельзя, каково тогда их назначение?

kgv

Клиент NormaCS, 15 августа 2019