Иван Юрьевич, добрый день!
Передали разработчикам, спасибо за отзыв!
Раз стандарт, по сообщению от ВНИИПО, всё еще находится у разработчиков, будем надеяться, что примут к сведению, хоть и давно закончилось публичное обсуждение.
Кабельные линии и электропроводки СПЗ (п.4.7)
В соответствии с п 4.7 СП 6.13130-2013 "Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ должны выполняться кабелями с медными токопроводящими жилами."
1. Допускается ли кабельные линии и электропроводки СПЗ выполнять кабелями с алюминиевыми жилами?
Кабели АВВГнг-FRLS выпускаются повсеместно и различных сечений начиная от 1,5 мм2, на некоторых сайтах даже указывают на применение таких кабелей электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов).
Если кабели с алюминиевыми жилами (АВВГнг-FRLS) в СПЗ применять нельзя, каково тогда их назначение?