СП 90.133330-2012 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ, Приложение Д

Здравствуйте,

Хотелось бы получить комментарии к таблице Д.2

По помещениям ВПУ

Что за цифры кратности воздухообменов для помещений:

помещение гидразина - 910

помещение гидразинасклад фильтрующих материалов - 56

склад и насосная раствора аммиака, склад реагентов, склад гашеной извести - 33

1

makeevaip, добрый день!

Всё правильно указано. Дело в том, что, например, гидразин - очень сильно токсичная жидкость, пожаровзрывоопасная и относится к первому классу опасности (см. ГОСТ 19503-88).

Аммиак, реагенты и гашеная известь также токсичны, поэтому и цифры для воздухообмена такие высокие.