Не действует - Заменен
Область применения
Нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых тепловых электростанций (ТЭС): государственных районных электростанций (ГРЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) с агрегатами мощностью 25 тыс. кВт и более.
Документ утвержден
Госстрой СССР, 1975-11-25
Комментарий
Внимание: В оригинале документа вып. 2004 г. в примечании к п. 1.1. ошибка - пропущен предлог 'не'. Текст примечания следует читать: 'Настоящие нормы и правила не распространяются на проектирование атомных, парогазовых, газотурбинных и геотермальных электростанций'. Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 1 (пункты 1.1, 1.3), 2 (пункты 2.1 - 2.19, 2.24 - 2.42), 3 (пункты 3.1 - 3.9, 3.12, 3.13), 4 (пункты 4.1 - 4.24, 4.26 - 4.54, 4.56, 4.58 - 4.60, 4.62 - 4.68, 4.70, 4.76, 4.79 - 4.83), 5, 6 (пункты 6.1 - 6.47, 6.58 - 6.62), 7.
Разработчик
Теплоэлектропроект
СП 90.133330-2012 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ, Приложение Д
Здравствуйте,
Хотелось бы получить комментарии к таблице Д.2
По помещениям ВПУ
Что за цифры кратности воздухообменов для помещений:
помещение гидразина - 910
помещение гидразинасклад фильтрующих материалов - 56
склад и насосная раствора аммиака, склад реагентов, склад гашеной извести - 33
makeevaip, добрый день!
Всё правильно указано. Дело в том, что, например, гидразин - очень сильно токсичная жидкость, пожаровзрывоопасная и относится к первому классу опасности (см. ГОСТ 19503-88).
Аммиак, реагенты и гашеная известь также токсичны, поэтому и цифры для воздухообмена такие высокие.